    По умолчанию Трансдюссер в качестве микрофона для поиска утечки фреона.

    Предлагаю использовать в качестве микрофона трансдюссер для поиска утечки фреона.
    Идея пришла после поиска мылом утечки на преце в течение 2 дней.
    Конечно, сначала был исключен конденсатор, с помощью вентилей.
    Остался внутренний блок, испаритель.

    Трансдюссер-микрофон накручивается на любой клапан Шредера, измеряется, запоминается осцилка на нем, потом сравнивается с другой точкой контура.
    Получится или нет?
    Этот же принцип используется в ультразвуковом течеискателе.

  2. #2

    По умолчанию

    А чё с тепловизором ничего не вышло?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А чё с тепловизором ничего не вышло?
    Денег нет на тепловизор, зато трансдюссер подарили. Думаю, куда его приспособить.
    Идея пришла из жучка 433 МГц

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Денег нет на тепловизор, зато трансдюссер подарили.
    Думаю, куда его приспособить.
    Идея пришла из жучка 433 МГц
    https://holodforum.ru/showthread.php...87%D0%BE%D0%BA

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А чё с тепловизором ничего не вышло?
    Звезды сошлись.
    На обьекте есть проф. тепловизор за 100500 тыщ руб.
    Есть утечка в магистрали 20м.
    Азот 34 Бар падает до 26 Бар за сутки.
    На другой трубе магистрали и теплообменники держут 33 Бар в это же время.
    Решение:
    Заполнить магистраль жидкарем R410.
    Искать утечку тепловизором.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Хотелось бы знать, откуда цифры 33 и 34 бар.
    Должно быть 41-42. Тогда и утечка легче ищется.
    А, вообще-то, нормальные люди ищут утечку течеискателем, а не тепловизором. Особенно, если трубы в теплоизоляции.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT
    Идея пришла после поиска мылом утечки на преце в течение 2 дней.
    ужс, что там 2 дня делать? ты помазком все трубки на всю длину мазал?

    Цитата Сообщение от FBT
    Решение:
    Заполнить магистраль жидкарем R410.
    Искать утечку тепловизором.
    Конечно это легче чем вкинуть 100 грамм фреона, поднять давление азотом и пройтись нормальным течеискателем...

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    по названию темы я сразу понял кто аффтар
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ужс, что там 2 дня делать? ты помазком все трубки на всю длину мазал?
    перевести на сделку-прочищает моск через кошелёк))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Конечно это легче чем вкинуть 100 грамм фреона, поднять давление азотом и пройтись нормальным течеискателем...
    Масляных пятен в магистрали с 1 этажа по 5 этаж не обнаружено.
    Утечка фреона 3 кг R410A в неделю. Заправка контура = 13 кг.
    Течеискателя нет, тепловизор - чепуха, через термофлекс горячую трубу не видит.
    Решение:
    Установка на магистрали доп клапанов Шредера и вентилей.
    Вероятная причина утечки:
    Плохая пайка стыков трубопровода при монтаже.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    перевести на сделку-прочищает моск через кошелёк))
    Маленький нюанс - в бытовом холодильнике 20м трубы проложенной за потолком, в стенах и под полом не бывает.
    Ультразвуковой течеискатель выручил бы, но его тоже нет.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    по названию темы я сразу понял кто аффтар
    Мы уже знаем, кто и что может сказать - индюка в теме не хватает для скорейшего ее завершения.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    FBT,
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать, откуда цифры 33 и 34 бар.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Маленький нюанс - в бытовом холодильнике 20м трубы проложенной за потолком, в стенах и под полом не бывает.
    Ультразвуковой течеискатель выручил бы, но его тоже нет.
    зато в гиперамаркетах бывает... и труб там километр поди)) и находили как то.. прикинь?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать, откуда цифры 33 и 34 бар.
    Должно быть 41-42. Тогда и утечка легче ищется.
    Азот закончился, исходили из того, что было.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А, вообще-то, нормальные люди ищут утечку течеискателем, а не тепловизором. Особенно, если трубы в теплоизоляции.
    Как в воду смотрел, тепловизор оказался бесполезной игрушкой при осмотре труб сквозь термофлекс, они оказались одинаковыми, независимо от Т труб.
    Вскрывать весь термофлекс 20 м. а потом закрывать - долгая песня.

    Сегодня совершено величайшее открытие.





    Микропору на серебряной пайке не видно, а 8 Бар дает такой поток утечки азота, что палец сдувает!

    Пайка велась в 3 горелки, диаметр трубы 100 мм.
    Припой серебряный 45% .
    Почему появилась пора?

    Наверное, у меня кривые руки, за какую трубу возьмусь - там появляется дырка, даже если ее глазом не видно.

    При 30 Барах должно свистеть, как паровозный свисток!
    Не было звука свистка на 20 м. трассы.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    микропору на серебряной пайке не видно, а 8 бар дает такой поток утечки азота, что палец сдувает! при 30 барах должно свистеть, как паровозный свисток!
    не было звука свистка на 20 м. трассы.
    проверено 3 раза:
    давление в трубе опускается за 1 час на 0.5 бар.
    10 часов утечка 5 бар.

    идея ssa из дренажа:
    берется шарик-пуговица на леске и азотом задувается в трубу.
    на леску цепляется провод 2 жилки с микрофоном сосна и протягивается за леску.
    таким образом определяется расстояние в трубе, где свистит утечка.
    желательно, чтобы жучок не застрял в маслоподъемной петле или повороте трубы со стены на пол или потолок.

    недостаток.
    микрофон плюхнется в масло в маслоподьемной петле на 4 этаже, и оглохнет.
    нужен контактный микрофон, типа ларингофона у летчиков.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Не читая, а только смотря на пайку, подумал, что грели зажигалками.
    А, оказывается, трем сварным руки сидеть мешают.
    Банальный непрогрев в при пайке. Этот серебряный припой плавится раньше, чем медь разогревается до нужной температуры.
    Чё т я не помню про дренаж.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    не читая, а только смотря на пайку, подумал, что грели зажигалками.
    а, оказывается, трем сварным руки сидеть мешают.
    но, но!
    сварщики были очень опытные, а горелки n3.
    даже я заметил, как припой нагрелся, стал жидкостью и под действием капиллярного притяжения полез в щель между раскаленными красными трубами, где горячее.
    по мнению эксперта, причина появления поры - избыточный нагрев места пайки (появились окислы).
    я этого не понимаю, это место было прогрето хорошо, окислов не было.
    количество обмазки на припое было достаточно, некоторые прутики пришлось отбивать от флюса.
    я был уверен на 100%, что выполнена качественная пайка, но ошибся.

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    банальный непрогрев в при пайке. этот серебряный припой плавится раньше, чем медь разогревается до нужной температуры.
    чё т я не помню про дренаж.
    непрогрев при пайке исключен. наверное, карма сварного влияет на качество пайки.
    ну, как хлеб всходит или не всходит у хорошего и плохого пекаря.
    у меня все ходы записаны...

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Если насрАто, то насрАто и никак по другому.
    И эксперт - родственник сварщиков.
    При пайке применяют восстанавливающее пламя, которое удаляет окислы.
    И при пайке греют не припой, а медь. А уж от меди плавится припой.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение


    Утечку, которая сдувает палец искали 2 дня, хорошая шутка. Её без течеискателя слышно должно быть.

    По пайке - тут и не пахнет тремя горелками, если только в 3 живопырки маповских безкислородных. ЛЮБОЙ диаметр трубы паяется в одну горелку с насадной тройкой, тут или непрогретая труба или масло на стыке, или плохо зачищенное место повторной пайки, ещё вопросы зачем медь сребром 45 процентным паяли, но сам так делаю и не парюсь, но у меня нет таких бугров на пайке, а ровные полностью растёкшиеся швы, а тут паял явно дилетант, который греет только то место куда припоем тычет.