Здравствуйте. В одну из жарких ночей перестала работать моя любимая тошиба RAS 13-NKDH-E. Когда первый раз увидел что не работает услышал щелчки внутри внутреннего блока. При выключении которые пропадали. Сплит не реагировала на команды ни с дист. ни с местного управления. Через какое то время включил автомат снова и сплит ожила. внутренний вентилятор дул, снаружи при сразу включался вентилятор обдува радиатора. На пульт реагировал. Но компрессор не включался. Прочитал ошибки 01, 04, 12, 13. Сняли внутренний блок управления на нижней стороне двухсторонней платы выгорела микросхема TD62004. Нашел блок от LG перепаяли с него микросхему TID 65204 по моему мастера сравнивали -это микросхема с электронными ключами. Принес блок домой ставил сам мастеров в летом не поймаешь. Образование у меня электрика поэтому подсоединил сам. Включил сплит внутренний блок на команды реагирует. внешний вентилятор включается через опред. время компрессор нет. Мастер компрессор проверял сказал что живой. Что может быть еще на плате? Силовое реле? Можно ли его попробовать соединить на прямую без реле? Через некоторое время работы начинают синхронно мигать Operation и Timer. Можно ли включать для тестирования блок управления без исполнительных элементов для проверки наличия напряжения на компрессор? После замены микросхемы тестируются только ошибки 01, 04.