Цитата Сообщение от Andre2021 Посмотреть сообщение
452 и 404 газы абсолютно одинаковые, в этом не парься. Как предположение у компресора плата накрылась(накрывается) и он не может нормально газ откачивать, соотв.давление нагнетания увеличивается, ну или капилярка забитая
Я думал, по давлениям высоким может разница и поэтому разные конденсаторы... Но по капилярке, она же журчит)) Давление пропорционально возрастает, на высокой растет и на низкой, типа компрессор не вакуумирует себя....Но если рассматривать такую версию, то компрессору нужно больше давления, чтобы объем газа определенный попал в испаритель...как проверить капилярку? Но, когда я охлаждаю конденсатор дополнительным вентилятором, все же стабильно работает, на высокой стороне 18 бар, на низкой 2 бара. И стабильно работает несколько суток, лед выдает. Получается капилярка вроде и не причем...Меня заклинило на КД, может действительно еще в компрессоре дело, но он вроде тоже пыхтит, развивает до 30 бар при плохом охлаждении...