Приветствую всех форумчан. Имею агрегат с контроллером Eliwell ID 974 LX со следующей проблемой:
на испарителе, через некоторое время, образуется наледь, в результате чего поток воздуха начинает плохо проходить через него. Нагреватель исправен, датчики холодильной камеры и испарителя тоже. Пробовал менять временные параметры dit, dCt, dEt, но не помогает, намерзает то быстрее, то медленнее. Причем по понятным причинам, в районе ТЭНа наледи нет, в основном имеется по центру и сверху радиатора испарителя. Путем размышлений, прихожу к выводу - при разморозке, капли воды начинают стекать вниз в течении времени работы нагревателя dEt (11 мин) , через этот промежуток, или через параметр dSt (8°) что наступит быстрее. Далее, после разморозки, включается компрессор и капли воды, которые не успели стечь вниз замерзают. Понятно, что снизу за это время капли воды успеют уйти в водосток, а вот которые сверху-они замерзнут. И далее наледь будет только увеличиваться.
В связи с этим вопрос - возможно ли на этом контроллере выставить паузу на включение компрессора (минут на 5-10) после разморозки, чтобы капли успели стечь? В документации не нашел.