Тема: Помогите новичку

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку

    Приветствую всех мастеров и пользователей форума Прошу дать совет.
    Есть Холодильный Агрегат ВС 4000 (2), испарители И-12К 5 шт, ТРВ (1шт), Соленоидный вентиль с катушкой (1шт), и разные расходники (муфты, клапан шр-ра, фильтр, гайки, тройники, труба, шкаф управления и т.п.). Остальное можно докупить.
    ХА среднетемпературный, возможно ли создать низкотемпературное на -18 в камере хотя бы ????
    P.S. Оттайка испарителей предусмотрена паром.
    Все шильды фото сделаю завтра.
    ВС 4000.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Берешь 18, прибавляет 17...20, получаешь кипение -35...-37, смотришь даташит на компрессор нижнию границу кипения.

  3. #3

    По умолчанию

    компр TAG4546T насколько понял -25 на компрессоре нижняя

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    компр TAG4546T насколько понял -25 на компрессоре нижняя
    Реально вообще -10...-15
    Конденсацию +40 с нашими погодными условиями достичь не просто.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Реально вообще -10...-15
    Конденсацию +40 с нашими погодными условиями достичь не просто.
    Да.... к сожалению у нас температура воздуха днем от +38 и до +49 в тени показывало, и это не факт.... При нагреве Холодильных шкафов на солнце стоящих, в одинаковой примерной широте с Ростов - На - Дону, температура термоконтроллеров показывала +70 градусов при запуске

  6. #6

    По умолчанию

    Этот комплект агрегата наверное сделан под узкую задачу, камера -1...-3. Сравнил с фирменным агрегатом от люмите, там расход воздуха через конднсатор в 2 раза больше.
    Задохнется он в плюсовом режиме. И не подходит компрессор под советский стандарт вс 4000, в инете встречается на этот агрегат компрессор TFH4531, вот он у него 4200 Вт при -15/30

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Этот комплект агрегата наверное сделан под узкую задачу, камера -1...-3. Сравнил с фирменным агрегатом от люмите, там расход воздуха через конднсатор в 2 раза больше.
    Задохнется он в плюсовом режиме. И не подходит компрессор под советский стандарт вс 4000, в инете встречается на этот агрегат компрессор TFH4531, вот он у него 4200 Вт при -15/30
    Есть вариант поставить агрегат в подвальном помещении с кондиционером, это максимум что они могут предложить ((((

  9. #9

    По умолчанию

    Монтаж будет проводиться на улице.
    По t режиму объяснил, устраивает летом -1... -5

  10. #10

    По умолчанию

    elden,
    Земляк Спасибо большое
    mihail97,
    Спасибо вам большое

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Монтаж будет проводиться на улице.
    По t режиму объяснил, устраивает летом -1... -5
    А тепловой баланс камеры? может там надо 10 кВт.

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    а тепловой баланс камеры? может там надо 10 квт.
    глупости какие - настоящий мастер "на глаз" всегда скажет сколько надо :-)))
    -------------
    у меня как раз сейчас такие разборки - по данным заказчика камера на -18 у него самая лучшая в мире, "денег нету" поэтому агрегат подбирали "полутше и подешевше", смонтировали, ниже -10 камера никак не набирает. вызвал тепловизорщиков, думал теплоизоляции пола нет, а оказалось пол более-менее в норме, стены не очень, а потолка вообще нет, что и сообщил заказчику. вместо того что-бы "опустить рога и потупив глаза раскаяться" он начал истерить, вызвал "других холодильщиков" которые сходу не зная тех. задания, не зная характеристик камеры вынесли вердикт - агрегат маленький :-)))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    по данным заказчика камера на -18 у него самая лучшая в мире, "денег нету" поэтому агрегат подбирали "полутше и подешевше", смонтировали, ниже -10 камера никак не набирает. вызвал тепловизорщиков, думал теплоизоляции пола нет, а оказалось пол более-менее в норме, стены не очень, а потолка вообще нет, что и сообщил заказчику. вместо того что-бы "опустить рога и потупив глаза раскаяться" он начал истерить,
    Аналогичный случай, зак в грудь бил, да у меня 200мм пенопласту, пока сталактиты ледяные не стали расти в камере. Отодрали обшивку, улицу видно.

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    "других холодильщиков" которые сходу не зная тех. задания, не зная характеристик камеры вынесли вердикт - агрегат маленький :-)))
    А тут по обстоятельствам, заку вместо утепления арендованного помещени (нужно +5*C) поставили мощный агрегат, его электричество не волнует. Вскоре переехал на другое место.

  14. #14

    По умолчанию

    Сегодня не успел заехать посмотреть название хол бокса. Одно могу сказать, Бокс был передвижной на камазах и уралах в СССР (вот такое нам достается ). Инфу искал по фото, не нашел толком. Как понял, перевозили продукцию с сухим льдом в ссср. Завтра может заеду, точно гляну. Знаю только одно, примерная кубатура 30м3

  15. #15

    По умолчанию

    Такой агрегат только на камеру хранения (с суточным оборото 10 процентов) максимум 30 м3 ППУ 80мм, без солнечной радиации.