Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сколько давать бар (нагнитание)

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    11.05.2021
    Сообщений
    14

    Вопрос Сколько давать бар (нагнитание)

    Всем привет, я только начинающий мастер, не ремонтирую холодильники людей, только свои те что продаю (если что то не сложное).
    может и тупой вопрос, но сколько давать бар азотом для определения утечки? даю 18 +- норм, но вот один мастер который меня консультирует говорит что может и при 12 пробить где то. Как правильно подскажите? и капилярку лучше заменить или пресом продавить?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Дело не в давлении а в чистоте системы. Если у вас по микроутечке стоит масло, то хоть сколько дай - за неделю не покажет утечку.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    11.05.2021
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Ну хорошо тогда нужно течеискателем или как? пока что в основном у меня были утечки по контуру обогрева, и менял компресора, ну и по електронике. Ну и вопрос был в основном чтобы не разорвать систему, сколько вы даете давления?

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •