Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 35 из 35

Тема: Проблема с жалюзи Daikin FTXR42E Ошибка C7

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Для начало надо снять переднюю панель, осмотреть двигатель и шлейфы от двигателя до модуля управление на повреждения, осмотреть модуль управления, разьемы двигателя. если есть рабочий такой же кондиционер, попробывать подмену подозреваемых деталей. Если есть опыт конечно.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Для начало надо снять переднюю панель, осмотреть двигатель и шлейфы от двигателя до модуля управление на повреждения, осмотреть модуль управления, разьемы двигателя. если есть рабочий такой же кондиционер, попробывать подмену подозреваемых деталей. Если есть опыт конечно.
    Спасибо за совет. Всё проделано, снято, осмотрено, кроме разборки рабочего кондиционера. Страшно. Без опыта боюсь какую-нибудь защелку сломать. Визуально - всё в порядке. Ощущение, что чуть-чуть не хватает мощности двигателю. Поэтому возникла мысль про какой-нибудь конденсатор в цепи питания, который усох со временем. Второй вариант - загустевшая со временем смазка.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    На модуле управления надо проверить источники питания. Может конденсатор и вышел из строя, если питание 220 вольт круглый год не снималось с кондиционера. Двигатели в обычных кондиционерах подключаются через микросхему ULN2003.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    На модуле управления надо проверить источники питания. Может конденсатор и вышел из строя, если питание 220 вольт круглый год не снималось с кондиционера. Двигатели в обычных кондиционерах подключаются через микросхему ULN2003.
    Спасибо большое! А нет ли у Вас схемы?

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    На модуле управления надо проверить источники питания. Может конденсатор и вышел из строя, если питание 220 вольт круглый год не снималось с кондиционера. Двигатели в обычных кондиционерах подключаются через микросхему ULN2003.
    Ложная идея. Daikin - хорошие кондеры, с дешевкой не путать.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег Oleg Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! А нет ли у Вас схемы?
    Схем нет, тк ремонт на компонентном уровне не предусмотрен.
    Это мудрое решение, ограничивающее ремонтопригодность кондея.
    Сломался - купи новый, без микробов в испарителе.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Схем нет, тк ремонт на компонентном уровне не предусмотрен.
    Это мудрое решение, ограничивающее ремонтопригодность кондея.
    Сломался - купи новый, без микробов в испарителе.
    Это мудрое решение с точки зрения изымания денег у потребителей. Микробы уничтожаются разными способами, вполне отработанными. Машины ездят с кондиционерами по десятку и больше лет, ну, сделают обработку раз в 1-2 года.
    У меня телевизор сломался, просто перестал включаться. Звонок в сервис - ремонт на 2,5 тыс. руб. с заменой платы блока питания. Самостоятельно заменил конденсатор, который высох из-за того, что был рядом с транзистором и нагревался от него. Весь ремонт обошелся мне в 30 руб. и 5 минут времени.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Схем нет, тк ремонт на компонентном уровне не предусмотрен.
    А сам то , ремонтируешь !

  9. #29
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Как временное решение ... или открутив мотор-редуктор, зафиксировать шторку в определенном положении.
    Ага, и получить всю ту же "C7". Там микрик должен срабатывать в определённых позициях.

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Попробывать смазать мотор ВД-40.
    Там редуктор внутри шагового слизывается. Можно смазывать хоть оливковым Exstra virgen

    ТС, просто поверьте мне: ЗАМЕНИТЕ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ в приводе передней панели. Это болячка старых У-с и Эмур.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Ага, и получить всю ту же "C7". Там микрик должен срабатывать в определённых позициях.



    Там редуктор внутри шагового слизывается. Можно смазывать хоть оливковым Exstra virgen

    ТС, просто поверьте мне: ЗАМЕНИТЕ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ в приводе передней панели. Это болячка старых У-с и Эмур.
    Спасибо большое! Да, тоже пришел к такому выводу. Похоже, что у них действительно болезнь. Наткнулся на такое: Ранее поставлялся как Mitsubishi MP35EAZ 2507R 12VDC 3SB40604, однако в связи с частыми выходами из строя был заменен на производителя Nider Sankyo MP35EAZ 12VDC CMI8x22R 3SB40604. Т.е. проблемы уже были.
    Самому менять - очкую сломать какую-нибудь защелку, а более-менее серьезные центры сейчас перегружены работой. Видимо, отложу до сентября, тем более, что без лицевой панели работает.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Гадаю по фото, поменяю движок.
    Есть кое-что.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег Oleg Посмотреть сообщение
    При включении не открывается передняя панель (шторка), при этом выдает ошибку c7.
    Когда снимаю шторку - все работает (ошибок никаких нет).
    По моим ощущениям, не справляется моторчик (он начал тарахтеть при включении\выключение).
    Такая проблема возникла на 2х из 3х блоков, установленных в квартире. На одном блоке проблема плавающая. Иногда включается без проблем, иногда "подвисает". Подтолкнешь - открылся.
    Кондиционеры приобретены в 2013 г. Используются редко. Поэтому "заездить" не могли. Может, где конденсатор подсох с годами?
    Видел описание подобной проблемы на форуме, но не видел решения.
    Если ещё актуальна проблема, то вот вам инструкция по диагностики ошибки С7 из тех/данных Daikin.
    Проведя диагностику вы поймёте что нужно делать.IMG_20220709_193051.jpg

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег Oleg Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Да, тоже пришел к такому выводу. Похоже, что у них действительно болезнь. Наткнулся на такое: Ранее поставлялся как Mitsubishi MP35EAZ 2507R 12VDC 3SB40604, однако в связи с частыми выходами из строя был заменен на производителя Nider Sankyo MP35EAZ 12VDC CMI8x22R 3SB40604. Т.е. проблемы уже были.
    Самому менять - очкую сломать какую-нибудь защелку, а более-менее серьезные центры сейчас перегружены работой. Видимо, отложу до сентября, тем более, что без лицевой панели работает.
    Олег, поделитесь, пожалуйста, чем закончилась ваша история? Починили осенью 2021 - действительно замена на Nider Sankyo помогла?

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S21544 Посмотреть сообщение
    Олег, поделитесь, пожалуйста, чем закончилась ваша история? Починили осенью 2021 - действительно замена на Nider Sankyo помогла?
    Не поделился Олег. Тогда поделюсь я - починить удалось путем замены двигателя (Брал на Алиэспресс - MP35EAZ 12В DC - производитель LEILI CHANGZHOU CHINA), крышка теперь открывается нормально. Правда, статистику по времени набрать надо.

  15. #35

    Лампочка Ремонт двигателя

    Мне удалось быстро восстановить работоспособность этого двигателя.
    • Отсоединяем разъём и снимаем двигатель.
      daikin1.jpg
    • С помощью острого предмета снимаем крышку двигателя.
      daikin2.jpg
    • Вынимаем все шестерни
      daikin3.jpg
    • Описанную в теме проблему вызывает шестерня внутри чёрной втулки. Вероятно изготовителем было предусмотрено так, что она состоит из двух частей белого цвета. Эти части входят в зацепление, когда на шестерню снизу давит пружинка (см фото пружинки ниже). Наверное такая конструкция сделана для защиты от заклинивания, чтобы, при определённой нагрузке, составные части этой шестерни могли провернуться, издавая характерный треск.
      daikin4.jpg
    • Я пытался подогнуть лепестки пружинки, чтобы она сильнее прижимала две части шестерни друг к другу, но это не помогло. Видимо зацепы на шестернях слизались.
      daikin5.jpg
    • Приклеиваем эту белую шестерню к чёрной втулке, чтобы получить монолитную конструкцию и собираем всё в обратном порядке. Я использовал клей E6000.
      После данной процедуры, всё работает бесшумно, как раньше.


    o

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •