  1. #1

    По умолчанию York-замена компрессора

    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста выход из положения. Канальный кондиционер York с компрессором zp42 (производительность 9,6 м³/ч) заменил на компрессор zp48( произв-ть 10,4 м³/ч) т.к. нет альтернативы. Итог повышенный ток 13А при номинале 9А и перегрев- подскажите можно ли разгрузить ток добавлением радиатора на конденсатор? Или есть ещё варианты

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шурик7 Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста выход из положения. Канальный кондиционер York с компрессором zp42 (производительность 9,6 м³/ч) заменил на компрессор zp48( произв-ть 10,4 м³/ч) т.к. нет альтернативы. Итог повышенный ток 13А при номинале 9А и перегрев- подскажите можно ли разгрузить ток добавлением радиатора на конденсатор? Или есть ещё варианты
    токи..давления..температуры .. ПО, ПГ..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Предыдущий от чего лег?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Капиллярка или ЭРВ?