Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Капает конденсат с трубок испарителя на корпус и течет наружу

  1. #1

    По умолчанию Капает конденсат с трубок испарителя на корпус и течет наружу

    Добрый день. Помогите пожалуйста понять проблему, кондиционер Electra? не нашел тут такого раздела, решил написать тут. Кондиционер на охлаждение работает нормально, помыт, чистый, но всеравно собиратюся капли на медных трубках испарителя и с них вода капает на корпус и вытекает снизу корпуса. В чем может быть проблема образования такого большого количества воды на трубках? 20210710_130237-1.jpg
    Вот такие капли на всех трубках (те что спереди капли попадают в поддон, а с тех что сзади вся вода льется на корпус и вниз из кондиционера. Причем льется конкретно много. Через минут 20 с начала работы уже течет.
    (извините, фото боком показывает)

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    На задней стороне, со стороны стены, есть канавка для стока конденсата вправо с отверстием в переднюю ванночку сбора конденсата. Оно и забивается.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sas2008 Посмотреть сообщение
    В чем может быть проблема образования такого большого количества воды на трубках?
    Высокая влажность в помещении, открытые окна-двери, мала мощность и тд.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Д, и проверить заправку не мешало бы.

  5. #5

    По умолчанию

    Бывает из-за загнутых ламелей стекает на корпус. Сними крышку и полей из пульверизатора на испаритель, все ли капли уходят в лоток. Ну и конечно задний лоток обязательно проверить. Часто там забивается

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На задней стороне, со стороны стены, есть канавка для стока конденсата вправо с отверстием в переднюю ванночку сбора конденсата. Оно и забивается.
    Большое спасибо за подсказку, действительно, задняя ванночка полная воды, а канавка вообще сухая.
    Снял барабан, отодвинул с одной стороны испаритель, рукой попробовал там всякая муть, слизь. Но как почистить ее, это снимать полностью корпус со стены нужно? Так туда не подобраться. Засовывание в канавку провода ничего не дает, вообще вода не льется. Кондиционеру уже лет 10, реально грязи там много видать насобиралось.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Как вариант - вдвоем. Один держит блок, отведя тостеры,второй - чистит.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Грёбаный Т9. Не "тостеры", а "от стены".

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Да, и "барабан" снимать не надо. Отверстие перелива дренажа в крепеже левого подшипника "барабана" (белый пластик). С канавкой в дренажную ванну.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, все верно, канавка слева где подшипник, но она была чистая. Пришлось полностью снять корпус, там сзади из задней ванны всего 2 маленьких отверстия для слива и они были полностью забиты. Все почистил, собрал. Работает. Спасибо за помощь, подтолкнули в нужную сторону.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •