всем привет.
не зарабатываю на ремонте, но сам себе иногда режиссирую.
вопрос в такой.
около 10 лет на даче стоит aq12tsbn. 410а
монтировал его я.
около 5 лет назад его перезалили, без меня, после того, как перестал холодить.
на желтые потеки по внутреннему блоку внимания не обратили. в прошлом году вводе работал. в этом я включил - не холодит. подключил манометр - 0. осмотрел наружный блок изнутри, прогнал ос с гнездом ни единого потека.
внутренний весь в масле. разобрал, утопил в корыте под давлением - нашел заводскую дырочку. запаял.
дальше накосячил. забыл перевернуть баллон и дунул в кондей, а стравливая выдуло некоторое количество масла. по виду грамм 30-50. заправил временно отработал 2 дня.
в этот визит везу компрессор отвакумировать и перезаправить по весу.
подскажите стоит ли заморачиваться с доливом масла.
если стоит, то есть ли у кого мнение, какой производитель и вязкость взять для этого.
сливать и заливать новое очень не хочется, пока.