Показано с 1 по 5 из 5

Тема: SANYO не охлаждает

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию SANYO не охлаждает

    Здравтсвуйте !

    Мульти сплит-система Sanyo.
    1 наружный блок (SPW - C483GYH8) и 3 шт внутренних внутрипотолочных блоков (SPW-U363GH56) со своими пультами управления.

    Проблема: не охлаждает помещение 200м.кв.

    На пультах периодически появляется ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) - не знаю правильно ли нашел расшифровку ошибки.

    на улице 30гр. из каналов кондиционера выходит 19-22гр. На пультах установлен минимум 18гр.

    наружный блок промыт кёрхером без разведения конденсаторов (радиаторов), но судя по показаниям датчиков, охлаждение в норме.
    обледенения трубок нет.
    напор воздуха из каналов не слабый (фильтров похоже нет совсем).

    В чём может быть причина данной проблемы ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось creg77; 07.07.2021 в 08:50. Причина: добавление

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Сделал контроль показаний датчиков:

    внутренние блоки
    1 - 2 - 3
    27 28 26 - темпер внутр забираемого воздуха
    7 8 (-1) - темпер змеевика внутр блока Е1
    7 21 12 - темпер змеевика внутр блока Е2
    16 23 14 - темпер змеевика внутр блока Е3
    12 20 -24 - темпер внутр выпускаемого воздуха
    0480 0480 0480 -внутр электронный регулировочный вентиль открыт

    Наружный блок:
    98 - темпер выходящего газа (компрессор с регулировкой мощности)
    35 - темпер змеевика наружного блока (правый змеевик)
    35 - темп газа змеевика 1 наружного блока (правый змеевик)
    29 - темп внешнего забираемого воздуха
    5 - ток компрессора с регулированием мощности

    Мультизональная система Sanyo серии ECO MULTI
    Кассетные внутр блоки с односторонней раздачей воздуха SPW-U363GH56
    Наружный блок Sanyo SPW - C483GYH8

    Cистема воздушного кондиционирования ECO MULTI.
    Новый компрессор "Super PC" — лучшее управление мощностью без инверторов
    Теперь, благодаря использованию разработанного компрессора "Super PC", управление мощностью становится более эффективным и более экономичным. Процессор осуществляет 4-этапное управление мощностью (25, 50, 75 и 100, в противоположность 2-этапному управлению, которое обеспечивает компрессор "PC". Применение дополнительного внешнего предохранительного клапана и процессора постоянной скорости позволяет осуществлять 16-этапное управление (CR703 и CR903), по сравнению с 8-этапным управлением при использовании процессора "PC". Даже без инвертора, новая система "ECO MULTI" может с большой точностью обеспечить необходимую мощность. ("PC"-"Power Control" - управление мощностью)

    система регулирования мощности, практически не создающая гармонических помех.
    В системах серии "ECO MULTI" для регулирования мощности наружных и внутренних блоков не используются инверторы, вместо которых применяется система, состоящая из компрессоров с регулируемой мощностью "Super PC", внешнего предохранительного клапана и компрессора с постоянной мощностью. Применение этих компонентов позволяет снизить генерирование паразитных гармонических колебаний до минимума.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Кроме температур ещё и давления есть.

  4. #4
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    УтечЬко где-то рядом

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    вот и говорил приходящим спецам, что надо проверить давление. они убеждали меня что раз нет инея (обледенения) на трубках, то давление в норме.