    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    STR6159
    Это дерьмо не надежное - взрывается от высохшей банки, название прочесть потом невозможно.
    Начинается гадание по инету.

  2. #42
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Вроде, не первый раз вижу работу моторчика на столе.
    Я как-то раз долго искал, почему скорость не изменяется,
    пока не нагрузил крыльчатку.

  3. #43
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я как-то раз долго искал, почему скорость не изменяется,
    пока не нагрузил крыльчатку.
    Она как раз меняется: плавает туда-сюда. А с отключенным ДХ не меняется.

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Она как раз меняется: плавает туда-сюда. А с отключенным ДХ не меняется.
    Все верно, без импульсов обратной связи - скорость максимальна.
    По импульсам обратной связи (ДХ) определяется реальная скорость вентилятора.
    В случае остановки вентилятора - мигает авария по вентилятору, стоп компрессор.

  5. #45
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Все верно, без импульсов обратной связи - скорость максимальна.
    По импульсам обратной связи (ДХ) определяется реальная скорость вентилятора.
    В случае остановки вентилятора - мигает авария по вентилятору, стоп компрессор.
    И чего он газует без крыльчатки? Учитывая принцип работы тангенциального вентилятора, аэродинамическая нагрузка там не особо.
    Просто, если я новый движок вставлю, то уже не верну его взад

  6. #46
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Появилось время - добрался до мануала.
    А симистор IC15 и его управление проверял?

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Методика проверки indoor fan motor от MHI:
    MHI.png

  8. #48
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    появилось время - добрался до мануала.
    а симистор ic15 и его управление проверял?
    А шо там проверять? Он же крутит мотор. Я ж писал, что с подключенным ДХ сначала врубает на 120В, потом съезжает вниз и начинается дрочинг с макс. пределом в 60В. А без ДХ стартует на тех же 120В и плавно доходит до 200В, потом вырубает по ошибке "Е16".
    Отсюда мы заключаем, что фазорезка работает.

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    методика проверки indoor fan motor от mhi:
    MHI.png
    Чёта там херню пришут. Какие могут быть МегаОмы на обмотках движка? Они, наверное, разъём ДХ имели в виду.

    P.s. Откуда макулатурка? В моём таких писулин нет.

  9. #49
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Я знаю. Это с другого, где расписана проверка.
    Кстати, отправил, а потом посмотрел - такая же картинка и табличка для BLDC двигателя.

  10. #50
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я как-то раз долго искал, почему скорость не изменяется,
    пока не нагрузил крыльчатку.
    Дядя Толя, аплодисменты: вроде с колесом +/- норм. Но...
    Не долго дёргалась старушка. На следующий день раздался звонок о том, что опять не включается. Я снял плату и на столе подал 220В - действительно.
    Дома она, падла, таки включилась.

    По итогу я её мучил день дома под питанием и день на работе - исправно работала: на выходе ИБП - +11,5...11,9В. На выходе стаба - твёрдая пятёрочка.
    Сегодня включил с утра на столе - всё ОК. В обед подошёл померить напряжения - болт.

    Из наблюдений.
    При работающем ИБП на выходе выпрямителя было +298...306В. При НЕработающем - +280В.

    ИБП - не работает.jpg

  11. #51
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Дядя Толя, аплодисменты: вроде с колесом +/- норм. Но...
    Не долго дёргалась старушка. На следующий день раздался звонок о том, что опять не включается. Я снял плату и на столе подал 220В - действительно.
    Дома она, падла, таки включилась.

    По итогу я её мучил день дома под питанием и день на работе - исправно работала: на выходе ИБП - +11,5...11,9В. На выходе стаба - твёрдая пятёрочка.
    Сегодня включил с утра на столе - всё ОК. В обед подошёл померить напряжения - болт.

    Из наблюдений.
    При работающем ИБП на выходе выпрямителя было +298...306В. При НЕработающем - +280В.

    ИБП - не работает.jpg
    А на вторичках напряжение сохраня ется?
    Если пропадает смени шимку - она дала новый дефект, которого не было изначально.
    Я всегда покупаю 2шт, если не с донора.

  12. #52
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А на вторичках напряжение сохраня ется?
    Если пропадает смени шимку - она дала новый дефект, которого не было изначально.
    Я всегда покупаю 2шт, если не с донора.
    Нет, на вторичках - тишина, т.к. ШИМ не стартует. Тут комрады подсказали, что до 280В DC мог сбивать позистор по AC 220В. Таки он с виду копчёный внизу и 16 Ом сопротивление. Я его закоротил - DC до 298В поднялось, а Vcc - до 13,8В. Но чуда, увы, не случилось.

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Нет, на вторичках - тишина, т.к. ШИМ не стартует. Тут комрады подсказали, что до 280В DC мог сбивать позистор по AC 220В. Таки он с виду копчёный внизу и 16 Ом сопротивление. Я его закоротил - DC до 298В поднялось, а Vcc - до 13,8В. Но чуда, увы, не случилось.
    Шим не стартует, откуда 13.8V взялось?
    Меняй ШИМ.

  14. #54
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Шим не стартует, откуда 13.8V взялось?
    Меняй ШИМ.
    Пролезло со входа ST - больше вариков нет. Я же стрелкой на схеме самой ШИМки указал. ШИМ буду менять 146) Только надо её ещё купить.

  15. #55
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Пролезло со входа ST - больше вариков нет. Я же стрелкой на схеме самой ШИМки указал. ШИМ буду менять 146) Только надо её ещё купить.
    Желательно из другой партии
    Или старую вернуть, пусть вернется прежний дефект.
    Не стабильное питание, но срыва генерации не бывает.

  16. #56
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Желательно из другой партии
    Или старую вернуть, пусть вернется прежний дефект.
    Не стабильное питание, но срыва генерации не бывает.
    Дядя Толя, снова респект!
    Поставил вместо жаренного позистора цемент 3,6 Ом/5 Вт. Приехала ШИМка весьма странного вида: 8 ног вместо 7, да и те не лудятся даже с флюсом. К счастью, у меня остался оригинал с необкусанными лапами. Я его аккуратненько подрихтовал и впаял на место. Voila - и 11.6В на выходе ИБП. На вход - +300В. На ST - +16.5В.