Alex_47
... Был установлен на жару дополнительный сплит - Генерал Климат 2007 года выпуска, 18 величины. Во время работы наблюдалась высокое давление на всасывании где то 6 -7 бар.
При самой жаре, температура на всасе начинала резко подниматься, вплоть до 60 грд. Соответственно ток возрастал в 2 раза до 12 ампер против 6,7 заявленных производителем.
Вызвал спецов, но они не стали разбираться, а предложили откачать и заправить по весам. Так и сделали, пару часов, было - норм. Потом потихоньку температура всасывания и ток начали расти. Вечером и ночью, кондер работает более менее, ток правда больше нормы, но есть охлаждение. А вот днем ни с чего, вдруг начинает гнать жару и жрать ток...( Думал, может ловит помеху и переключает в нагрев... Но откуда такой ток??? Кроме того, когда залез в 4х ходовой клапан, выяснил, что его кто то отключил давным-давно. Стало быть неисправность старая...