Тема: Резко поднимается температура всасывания кондиционера.

  1. #1

    По умолчанию Резко поднимается температура всасывания кондиционера.

    Заранее извиняюсь за некомпетентность.
    Ситуация следующая. Был установлен на жару дополнительный сплит - Генерал Климат 2007 года выпуска, 18 величины. Во время работы наблюдалась высокое давление на всасывании где то 6 -7 бар. При самой жаре, температура на всасе начинала резко подниматься, вплоть до 60 грд. Соответственно ток возрастал в 2 раза до 12 ампер против 6,7 заявленных производителем. Вызвал спецов, но они не стали разбираться, а предложили откачать и заправить по весам. Так и сделали, пару часов, было - норм. Потом потихоньку температура всасывания и ток начали расти. Вечером и ночью, кондер работает более менее, ток правда больше нормы, но есть охлаждение. А вот днем ни с чего, вдруг начинает гнать жару и жрать ток...( Думал, может ловит помеху и переключает в нагрев... Но откуда такой ток??? Кроме того, когда залез в 4х ходовой клапан, выяснил, что его кто то отключил давным-давно. Стало быть неисправность старая... Присоветуйте что можно с ним сделать..

  2. #2
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    У Вас 4хх застрял в межпространственном измерении между холодом и теплом и периодически наведывается и на ту, и на другую сторону Силы. Но, в основном, на Тёплую Сторону Силы

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    У Вас 4хх застрял в межпространственном измерении между холодом и теплом и периодически наведывается и на ту, и на другую сторону Силы. Но, в основном, на Тёплую Сторону Силы
    Да, скорее всего это так. Когда клапан в правильном положении кондер и холодит и работает тихо, как только начинается беда, появляется характерный свист, растет давление всасывания и температура. Но вот вопрос, можно ли зафиксировать клапан в нужном положении, например с помощью наружного воздействия? Да и вообще не понятна природа таких перемещений. Насколько частое это явление и как с борются?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_47 Посмотреть сообщение
    как с борются?
    Попробовать по башке постучать, иногда помогает
    Кот.jpg

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Во в дебри то полезли...
    А, может, у ТС режим работы АВТО установлен?

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Боюсь что твоя ХУ в разгар дня оказывается под солнечными лучами!
    Именно поэтому вечером и ночью она работает приемлемо.
    Если это так, что делай солнцезащитный козырек с учетом отвода горячего воздуха.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Попробовать по башке постучать, иногда помогает
    Кот.jpg
    Не, не помогает. Постукивал с торцев, без фанатизма.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Боюсь что твоя ХУ в разгар дня оказывается под солнечными лучами!
    Именно поэтому вечером и ночью она работает приемлемо.
    Если это так, что делай солнцезащитный козырек с учетом отвода горячего воздуха.
    Не, стоит на теневой стороне. Но какая то связь с температурой - есть. Предполагаю, что клапан начинает чудить в определенном температурном диапазоне.
    В общем до выяснения скинул этот сплит поставил другой, такой же старый на его место. Работает себе. Правда жара ушла, всего 33 грд

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Во в дебри то полезли...
    А, может, у ТС режим работы АВТО установлен?
    Ноу, 4х ходовой ваще отключен электрически.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_47 Посмотреть сообщение
    ... Был установлен на жару дополнительный сплит - Генерал Климат 2007 года выпуска, 18 величины. Во время работы наблюдалась высокое давление на всасывании где то 6 -7 бар.
    При самой жаре, температура на всасе начинала резко подниматься, вплоть до 60 грд. Соответственно ток возрастал в 2 раза до 12 ампер против 6,7 заявленных производителем.

    Вызвал спецов, но они не стали разбираться, а предложили откачать и заправить по весам. Так и сделали, пару часов, было - норм. Потом потихоньку температура всасывания и ток начали расти. Вечером и ночью, кондер работает более менее, ток правда больше нормы, но есть охлаждение. А вот днем ни с чего, вдруг начинает гнать жару и жрать ток...( Думал, может ловит помеху и переключает в нагрев... Но откуда такой ток??? Кроме того, когда залез в 4х ходовой клапан, выяснил, что его кто то отключил давным-давно. Стало быть неисправность старая...
    Было такое, в этой же модели - Генерал Климат.

    Причина:
    Забита капиллярка в 4WV.

    Решение:
    1 - На ходу закрыть порт всас (толстую трубу), на котором аномально повысилось давление и Т, при этом постучать звонкими ударами по торцу 4WV.
    4WV станет в правильное положение.
    2 - После этого надо зажать одну капиллярку (см. по схеме), чтобы клапан больше никогда не переключался на тепло.
    3 - Если дефект повторился, то вырезать 4WV, запаять вместо него калач и трубку.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Было такое, в этой же модели - Генерал Климат.

    Причина:
    Забита капиллярка в 4WV.

    Решение:
    1 - На ходу закрыть порт всас (толстую трубу), на котором аномально повысилось давление и Т, при этом постучать звонкими ударами по торцу 4WV.
    4WV станет в правильное положение.
    2 - После этого надо зажать одну капиллярку (см. по схеме), чтобы клапан больше никогда не переключался на тепло.
    3 - Если дефект повторился, то вырезать 4WV, запаять вместо него калач и трубку.
    Ок. Думаю, что сразу ликвидирую его.) Хотя можно заказать новый на алишке... Не знаю стоит ли?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_47 Посмотреть сообщение
    Ок. Думаю, что сразу ликвидирую его.) Хотя можно заказать новый на алишке... Не знаю стоит ли?
    для начала попробуйте просто промыть теплообменник . если блок Б/У то вполне вероятно что забит всякой хренью и не продувается. скорее всего теплообменник у вас сдвоенный и иногда его следует слегка расщепить на две половины. частенько при такой экзекуции вытаскивал от туда слежавшуюся в кошму пыль

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    для начала попробуйте просто промыть теплообменник . если блок Б/У то вполне вероятно что забит всякой хренью и не продувается. скорее всего теплообменник у вас сдвоенный и иногда его следует слегка расщепить на две половины. частенько при такой экзекуции вытаскивал от туда слежавшуюся в кошму пыль
    если сдвоенный, то лучше разобрать, расклинить, и прочистить....
    Много раз не помогало промывка МВД (Кёрхер) нашей бригаде... (30% всего норм).
    После 3-5 объектов "оплошностей" полностью разбор стали делать!!

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    если сдвоенный, то лучше разобрать, расклинить, и прочистить....
    я ведь так и написал. расщепить. полностью разделить не удастся ибо они связаны калачами

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    для начала попробуйте просто промыть теплообменник . если блок Б/У то вполне вероятно что забит всякой хренью и не продувается. скорее всего теплообменник у вас сдвоенный и иногда его следует слегка расщепить на две половины. частенько при такой экзекуции вытаскивал от туда слежавшуюся в кошму пыль
    прошу прощения, но как забитый теплообменник может влиять на то что температура на всасывающей трубе растет до 60 грд? Причем внезапно.Screenshot_20210702-090012.jpg в приложенном рисунке,синей линией выделен график температуры в помещении. На нем очевидно, что кондер начинает нагревать помещение, внезапно. А снижение температуры после - это отключение вручную проблемного кондера.