добрый день!
на работе имеется кондиционер: внешний блок muh-ge50vb (поставили не родной), внутренний блок MSH-GE50VB
после включения мы слышим только щелчок реле на внешнем блоке (компрессор и вентилятор не запускаются), а внутренний блок при этом работает полностью и управляется.
думали проблема в компрессоре, подали туда напряжение - он запустился без проблем, значит компрессор исправен. напряжение на вентилятор тоже приходит.

вопрос в чем, на данный момент у нас нет фреона, и хотим понять, исправен ли у нас внешний блок.
можем ли мы полностью запустить кондиционер(запуск компрессора и вентилятора внешнего) без фреона? по схеме я не нашел никакого датчика давления(как у авто), которое бы не давала запуск компрессора.

P.s. просьба не предлагать вызвать спецов, у нас закрытая территория, никого не пускают посторонних вообще, поэтому пытаемся починить своими силами. если все заработает, то заправлять тоже будем сами. почему пытаемся починить, так как в кабинете жара под +35 каждый день, ниже нас находится баня *crazy*
кондер1.jpgкондер2.jpg