Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Не запускается компрессор и вентилятор MUH-GE50VB и MSH-GE50VB

  1. #1

    По умолчанию Не запускается компрессор и вентилятор MUH-GE50VB и MSH-GE50VB

    добрый день!
    на работе имеется кондиционер: внешний блок muh-ge50vb (поставили не родной), внутренний блок MSH-GE50VB
    после включения мы слышим только щелчок реле на внешнем блоке (компрессор и вентилятор не запускаются), а внутренний блок при этом работает полностью и управляется.
    думали проблема в компрессоре, подали туда напряжение - он запустился без проблем, значит компрессор исправен. напряжение на вентилятор тоже приходит.

    вопрос в чем, на данный момент у нас нет фреона, и хотим понять, исправен ли у нас внешний блок.
    можем ли мы полностью запустить кондиционер(запуск компрессора и вентилятора внешнего) без фреона? по схеме я не нашел никакого датчика давления(как у авто), которое бы не давала запуск компрессора.

    P.s. просьба не предлагать вызвать спецов, у нас закрытая территория, никого не пускают посторонних вообще, поэтому пытаемся починить своими силами. если все заработает, то заправлять тоже будем сами. почему пытаемся починить, так как в кабинете жара под +35 каждый день, ниже нас находится баня *crazy*
    кондер1.jpgкондер2.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max-iva Посмотреть сообщение
    у нас закрытая территория, никого не пускают посторонних вообще,
    Цитата Сообщение от max-iva Посмотреть сообщение
    ниже нас находится баня *crazy*
    тюрьма?

    Цитата Сообщение от max-iva Посмотреть сообщение
    можем ли мы полностью запустить кондиционер(запуск компрессора и вентилятора внешнего) без фреона?
    кратковременно, для проверки, можно. Но лучше все же, найти возможность спецов допустить... Причин незапуска может быть много..

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    тюрьма?


    кратковременно, для проверки, можно. Но лучше все же, найти возможность спецов допустить... Причин незапуска может быть много..
    не совсем =)
    а каким образом? на вызов спецов был ответ категорично нет

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max-iva Посмотреть сообщение
    думали проблема в компрессоре, подали туда напряжение - он запустился без проблем,
    ну если компрессор запускается, получается он сам живой(хотя это не факт), ищите почему напряжение с платы не доходит до компрессора

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max-iva Посмотреть сообщение
    добрый день!
    на работе имеется кондиционер: внешний блок muh-ge50vb (поставили не родной), внутренний блок MSH-GE50VB
    после включения мы слышим только щелчок реле на внешнем блоке (компрессор и вентилятор не запускаются), а внутренний блок при этом работает полностью и управляется.
    думали проблема в компрессоре, подали туда напряжение - он запустился без проблем, значит компрессор исправен. напряжение на вентилятор тоже приходит.

    вопрос в чем, на данный момент у нас нет фреона, и хотим понять, исправен ли у нас внешний блок.
    можем ли мы полностью запустить кондиционер(запуск компрессора и вентилятора внешнего) без фреона? по схеме я не нашел никакого датчика давления(как у авто), которое бы не давала запуск компрессора.

    P.s. просьба не предлагать вызвать спецов, у нас закрытая территория, никого не пускают посторонних вообще, поэтому пытаемся починить своими силами. если все заработает, то заправлять тоже будем сами. почему пытаемся починить, так как в кабинете жара под +35 каждый день, ниже нас находится баня *crazy*
    кондер1.jpgкондер2.jpg
    Наружный блок запускается принудительно (подав питание), копай дальше. Проверь идет ли питание с внутреннего блока на наружный (проводка), сначала наружка (пришло ли питание?), внутрянка (идет ли на колодку с платы, питание ?).