Попросили глянуть прец. Ранее с прецами не сталкивался. Прошу подсказать.

Прец Emerson S23UA (407 фреон).

При выходе на режим следующие параметры:
Т улицы - 35 гр
Т в помещ. - 22 гр

Ток компрессора - 14,23А (i-oper max на компрессоре 15.9A)
Смотровое: без протока и пузырьков

Нагнетание:
Давление перед трв - 22.7 бар
Температура конденсации - 52 гр
Температура трубы после конденсатора перед ресивером - 41.3 гр
Переохлаждение: 10.7

Всасывание:
Давление перед компрессором ~ 4.5 бар
Температура кипения ~ -1 гр
Температура трубы возле термобалона - 12.9 гр
Перегрев: 13.9

Проблема: высокое давление нагнетания. Периодически срабатывает реле давления (при 26 бар). Конденсатор помыт. Испаритель чистый. Вентилятор конденсатора работает на максимум.
Проблема я так понимаю либо в избытке фреона, либо в низкой производительности конденсатора, либо в наличии воздуха в контуре ?
Почему показатель перегрева высокий ? Где то читал, что якобы для прецизионных кондиционеров высокий ПГ это нормально. Это так ? Может попробовать ТРВ покрутить ?