Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: SAMSUNG RT-30MB перегрев конденсатора

  1. #21

    По умолчанию

    Теперь добавь метр капы и организуй хороший РТО.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Теперь добавь метр капы
    0.7mm.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    не понял на шильдике 120гр, это при старых контурах обогрева и конденсатора в пене. Когда один конденсатор был 1м, при 50-60 гр грелся сильно. Сейчас добавил, ниже написал.... Теперь при небольшом нагреве фильтра (примерно 30-35 градусов) влезло 100 грамм, при давлении 0,2-0,3. поясни пожалуйста
    Так у тебя мелькало 50-60гр. Я ещё задумался, что за испаритель у тебя там, если это по шильдику. Вот и решил, что ты двойную дозу заправил. А так всё нормально, если всас 02-03бар...

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Так у тебя мелькало 50-60гр. Я ещё задумался, что за испаритель у тебя там, если это по шильдику. Вот и решил, что ты двойную дозу заправил. А так всё нормально, если всас 02-03бар...
    Не не, всё нормально. Клиент отзвонился, сказал: фильтр не горячий, температура -22 -26 (я оставил термопару)

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Теперь добавь метр капы и организуй хороший РТО.
    КТ менял на 0,73 (2-2,5 м). Сейчас температура достигает -22 -26 на середине терморегулятора. Может не стоит добавлять?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    0.7mm.
    Да, да, 0.73 ставлю на R 134.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    КТ менял на 0,73 (2-2,5 м).
    так 2м или 2.5м очень важно.

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Да, да, 0.73 ставлю на R 134.
    на твой минимум 3 метра надо .

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    так 2м или 2.5м очень важно.



    на твой минимум 3 метра надо .
    2,30 (если память не изменяет).
    Сегодня проверял (заезжал), -26 при среднем терморегуляторе настройке (вкл и выкл). Фильтр 35 градусов, в комнате 33 градуса.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    на твой минимум 3 метра надо .
    Примерно так.

    Ставлю 2,5 м диаметром 0,67.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Примерно так.

    Ставлю 2,5 м диаметром 0,67.
    спасибо за совет, однако у нас температура окружающеё среды не позволяет играть с " t" многие ( люди 60% живут без кондиционера....э