У клиента два кондиционера Mitsubishi Electric mxz-2d53va ER3 - мульт двухголовые. В эксплуатации более 5 лет, дозаправка не выполнялась.
НБ смонтированы на солнечной стороне.
R410 A = 1.3 кг.
Оба кондиционера нормально работали при +25С на улице.
Был перепад по воздуху на внутренних блоках:
Входящий +26С,
Выходящий +12С.
Наступила жара:
входящий воздух в наружный блок, со слов клиента Т=+40С
Оба мульта в жару плохо охлаждают квартиру.
На внутренних блоках перепад по воздуху
Входящий + 30С,
Выходящий +25С.
Утечка фреона одновременно у двух кондиционеров исключена.
По мануалу заявлена Т работы на холод до +46С.
Что делать?
Выполнить перезаправку фреона по весам или загрубить термодатчик?