Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Верхняя граница Т работы кондиционера на холод.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию Верхняя граница Т работы кондиционера на холод.

    У клиента два кондиционера Mitsubishi Electric mxz-2d53va ER3 - мульт двухголовые. В эксплуатации более 5 лет, дозаправка не выполнялась.
    НБ смонтированы на солнечной стороне.
    R410 A = 1.3 кг.

    Оба кондиционера нормально работали при +25С на улице.
    Был перепад по воздуху на внутренних блоках:
    Входящий +26С,
    Выходящий +12С.

    Наступила жара:
    входящий воздух в наружный блок, со слов клиента Т=+40С

    Оба мульта в жару плохо охлаждают квартиру.
    На внутренних блоках перепад по воздуху
    Входящий + 30С,
    Выходящий +25С.

    Утечка фреона одновременно у двух кондиционеров исключена.
    По мануалу заявлена Т работы на холод до +46С.
    Что делать?
    Выполнить перезаправку фреона по весам или загрубить термодатчик?

  2. #2

    По умолчанию

    Наверняка ошибка при подборе, теперь ждать прохлады.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Наверняка ошибка при подборе, теперь ждать прохлады.
    Я надеюсь на стандартную частичную утечку фреона за 5 лет - 35%.
    Возможно, будет больше холода давать при полной перезаправке и вакуумировании. Но не уверен на 100%.

    Напрягает нормальная работа обоих мультов при +26С на улице.

    Колхозное решение.
    1 - Поставить доп вентилятор в нишу возле НБ
    2 - На кондиционер поставить тазик с водой и льдом из холодильника, в него положить тряпку, свисающую перед конденсатором, вода из тазика по тряпке будет стекать перед коденсатором,
    будет увлажнять входящий воздух, снижать Т.
    В идеале в этот тазик должна стекать вода с дренажа ВБ.

    Орошение конденсатора водопроводной водой делать нельзя.
    Ракушки от воды вымываются только кислотой, разрушают алюминий.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наступила жара:
    входящий воздух в наружный блок, со слов клиента Т=+40С

    Оба мульта в жару плохо охлаждают квартиру.
    На внутренних блоках перепад по воздуху
    Входящий + 30С,
    Выходящий +25С.
    про влажность забыл
    при большой много холода не жди

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    про влажность забыл
    при большой много холода не жди
    Влажность = 80% при Тул=+27С.

    В серверной такая влажность уже аварийная,
    а люди живые, потеют, охлаждают сами себя.
    Тренируют свой иммунитет.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    1 - Поставить доп вентилятор в нишу возле НБ
    2 - На кондиционер поставить тазик с водой и льдом из холодильника, в него положить тряпку
    ты правда хоть раз чтото делал с холодильной техникой?? чтото не похоже все больше

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    2 - На кондиционер поставить тазик с водой и льдом из холодильника, в него положить тряпку, свисающую перед конденсатором, вода из тазика по тряпке будет стекать перед коденсатором,
    будет увлажнять входящий воздух, снижать Т.
    В идеале в этот тазик должна стекать вода с дренажа ВБ.

    Орошение конденсатора водопроводной водой делать нельзя.
    Ракушки от воды вымываются только кислотой, разрушают алюминий.
    объясни в чём разница по воде? после дренажа и тазика вода стала хим.очищенной?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    FBT, скачайте с www.mitsubishi-aircon.ru книгу с техническими данными на бытовую серию и посмотрите на падение производительности в зависимости от изменения температуры окружающего воздуха.
    Все наглядно.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •