  1. #1

    По умолчанию Морозильный ларь caravel

    Всем привет. Прошел полную опрессовку. Поменял фильтр, продул капилляр. При заправке хвост выкинул. Быстро вышел на рабочую температуру. Работал прекрасно двое суток. Через неделю вернули.
    Давление на выключенном аж 6 бар, после включения сразу уходит на вакум. 290 фреон. Может кто подсказать, что это?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    213

    По умолчанию

    Частичный засор фильтра или капиллярки, влага(менее вероятно, но не исключается). А чем тебе давление такое в простое не нравится?

  3. #3

    По умолчанию

    Мне кажется, что слишком высокое. Как при переливе.

  4. #4

    По умолчанию

    скорее всего вода в системе. если после отключения компресора давление поднимается быстро, то засора нет. а так 6 бар для пропана это очень много, наверное заливал чтобы давление на всасе поднять)

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Serjio68, изначально какая проблема была ?

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjio68 Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что слишком высокое. Как при переливе.
    Нужно больше информации. Зачем вскрывал? Как заправлял(с помощью весов или по протягу). Как быстро уходит на вакуум, и как стабилизируется давление после отключения. И посмотри таблицу давлений хладагентов.

  7. #7
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andre2021 Посмотреть сообщение
    а так 6 бар для пропана это очень много,
    6 бар для пропана - это 13,4 градуса по Цельсию.