Показано с 1 по 4 из 4

Тема: fdc508hes3b не стабильно работает.

  1. #1

    По умолчанию fdc508hes3b не стабильно работает.

    Добрый день есть старичек fdc508hes3b, достался в наследство, и 2 внутрянки к нему, проблема в том что он работает примерно полторы-две минуты, потом выключается, примерно на столько же, и так постоянно...
    Ошибок на плате нар блока нет, на внутрянках тоже, никакой дискретный датчик при этом не меняет своего состояния (высокое/низкое давление и тд.) ток в норме, давление тоже. Заправлен по норме + трасса.
    Есть ли у кого-нибудь полный сервис мануал на этот блок? Буду рад любым теориям и догадкам...

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Посмотрите ток и температуру компрессора.
    Возможно,теплушка отключает.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Посмотрите ток и температуру компрессора.
    Возможно,теплушка отключает.
    не, ток в норме, чуть меньше шильдика, не теплуха 100%, верхняя часть компрессора примерно 70-75град, нижняя чуть теплая, всасом норм охлаждается, может не корректно выразился, контактор плата отключает... если бы тепловая, то контактор бы нажатым оставался...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kossn93 Посмотреть сообщение
    Буду рад любым теориям и догадкам...
    Ну эт, ты зря. Сейчас мы накидаем теории и догадки от магнитных бурь на солнце до лунного затмения. А если серьезно, то трубный датчик, надо бы проверить.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •