    По умолчанию Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.

    Здравствуйте еще раз, уважаемые специалисты. В связи с тем что конденсатор внешнего блока стал похож на изрешеченный труп и восстановлению не поддается, возникло пара вопросов:
    1. Можно ли заменить конденсатор на какой-нибудь подходящий по мощности, стандартный двухвентиляторный конденсатор, перекинув на него все датчики из внешнего блока, а компрессор, его "обвязку" поставить неподалеку и электрику из блока –препарировать и смонтировать в отдельную коробочку.
    Или нужен специальный, "кондиционерный" конденсатор?
    2. Компрессор новый, Копеланд zr61, спиральник. Холодопроизводительность кондиционера – ≈13квт. Хватит ли конденсатора на 30квт(шикарно входит в проем окна)? Или надо больше/меньше?
    Зы.: с электрикой и электроникой – на "ты", поэтому сложностей именно с переброской датчиков и мозгов, не будет))
    Заранее благодарю за ответы/советы.
    Зы. Зы: в данный момент компрессор из блока вынут и стоит на подоконнике, а блок лежит на боку в проеме окна. В таком виде кондей отработал 4 года без нареканий(только ТО и чистка конденсатора каждую весну)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Фото этого Франкенштейна, для понимания))

    https://ibb.co/LQ9wFYP
    https://ibb.co/d4tTkyd
    https://ibb.co/dDgfFmt
    https://ibb.co/23tgYtg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Не понял эту конструкцию,
    1 - на фото конденсатор или испаритель?
    2 - компрессор к подоконнику прикручен или только за трубки держится?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Не понял эту конструкцию,
    1 - на фото конденсатор или испаритель?
    2 - компрессор к подоконнику прикручен или только за трубки держится?
    1. На фото справа, в проеме окна – наружный блок, лежащий на боку. Слева, на потолке, испаритель.
    2. А вот сейчас обидно было(( Я, хоть и женщина, но инженер по образованию! Компрессор прикручен не к подоконнику, а, через резиновые демпферы, анкерами к бетону, через подоконник.
    Впрочем.. Уже разобрались)) Конденсатор приказал долго жить( тотальная коррозия). Купила двухвентиляторный кондер на 30 кВт, препарировала всю электрику из внешнего блока. Буду менять))

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    2. А вот сейчас обидно было(( Я, хоть и женщина, но инженер по образованию! Компрессор прикручен не к подоконнику, а, через резиновые демпферы, анкерами к бетону, через подоконник.
    Женщина - электронщик - холодильщик?
    Таких женщин не бывает.
    Интересно, какое учебное заведение и когда заканчивали.
    Из личного опыта, толковых женщин-электронщиков 1 на 100500.
    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Впрочем.. Уже разобрались)) Конденсатор приказал долго жить( тотальная коррозия). Купила двухвентиляторный кондер на 30 кВт, препарировала всю электрику из внешнего блока. Буду менять))
    Технарский сленг изложения выдает мужчину.
    Интересно, как получилась "тотальная коррозия" - ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Таких женщин не бывает.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    сленг изложения
    фуфел твоя дедукция
    FBT, извинись....

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    фуфел твоя дедукция
    FBT, извинись....
    Лично с этой женщиной-мастером знаком?
    Я за всю жизнь ни одной, нигде не видел.
    Была на складе одна старушка, которая резистор от конденсатора отличить не могла, по полчаса ковырялась на полках, тормозила компьютеризированный производственный процесс.. И смех, и грех.
    Такого франкенштейна, который на фото, далеко не каждый КТН сможет сварганить...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    1. На фото справа, в проеме окна – наружный блок, лежащий на боку. Слева, на потолке, испаритель.
    2. А вот сейчас обидно было(( Я, хоть и женщина, но инженер по образованию! Компрессор прикручен не к подоконнику, а, через резиновые демпферы, анкерами к бетону, через подоконник.
    Впрочем.. Уже разобрались)) Конденсатор приказал долго жить( тотальная коррозия). Купила двухвентиляторный кондер на 30 кВт, препарировала всю электрику из внешнего блока. Буду менять))
    Ни в коей мере не хотел вас обидеть, засмущало расположение блока в проёме окна. Складывается впечатление что охлаждённый воздух из помещения улетает через конденсатор на улицу. Не может ли на конденсатор попадать какая то химия или соль используемая при разделке мяса и т.д. Почему прогнил старый конденсатор.
    У меня конденсаторы двух чиллеров на улице без защиты уже 13 лет, не считая потемнения от пыли вид как у новых

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Ни в коей мере не хотел вас обидеть, засмущало расположение блока в проёме окна. Складывается впечатление что охлаждённый воздух из помещения улетает через конденсатор на улицу. Не может ли на конденсатор попадать какая то химия или соль используемая при разделке мяса и т.д. Почему прогнил старый конденсатор.
    У меня конденсаторы двух чиллеров на улице без защиты уже 13 лет, не считая потемнения от пыли вид как у новых
    Нее)) Он был зашит гипроком(на фото гипрок снят), поэтому воздух сосал исключительно с улицы
    Почему прогнил? Фиг знает.. До этого более 10ти лет висел на улице. Без всякой защиты. Что там на него сверху лилось – одному богу известно))) Плюс, сами трубки конденсатора очень-очень тонкостенные и проминаются чуть ли не руками

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    ну начинается)) вот прям чувствовала что надо было мужиком представляться))
    для неумеющих читать: я не электронщик и не холодмльщик. я - инженер. и у меня технический склад ума, поэтому я быстро разбираюсь во всем что мне интересно)))
    вы лучше подскажите, ударным труборасширителем возможно работать(не профессионально, а чисто для себя) или все-таки стоит купить нормальный набор?
    зы. с детства придерживалась принципа: хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай сама!)))
    зы. зы. на вакууммирование и заправку я все-таки приглашу холодильщиков. но с контролем. чтобы ровно 3,5кг r22 по весам. как в сервис-мануале!

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    ну начинается)) вот прям чувствовала что надо было мужиком представляться))
    для неумеющих читать: я не электронщик и не холодмльщик. я - инженер. и у меня технический склад ума, поэтому я быстро разбираюсь во всем что мне интересно)))
    ээээхххх(((((((
    моя мечта...........

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ээээхххх(((((((
    моя мечта...........
    Это мечта каждого, читающего эту тему.
    Никогда бы не подумал, что блондинка может освоить технарское искусство.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    ...В связи с тем что конденсатор внешнего блока стал похож на изрешеченный труп и восстановлению не поддается,
    возникло пара вопросов:...
    Вопросов должно быть не 2, а 122.
    Причина дырявого конденсатора - влага, кислота в контуре,
    по причине пайки без азота и недостаточном вакуумировании.
    Угадал?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вопросов должно быть не 2, а 122.
    Причина дырявого конденсатора - влага, кислота в контуре,
    по причине пайки без азота и недостаточном вакуумировании.
    Угадал?
    не угадали)) Причина приходит на ум единственная – кислотный осадки. До "офранкенштейнивания" блок лет десять висел на улице без защиты. И коррозии на конденсаторе именно снаружи внутрь((
    Что касается вакууумирования, то я тщательно следила за парнями)) А насчет пайки, каюсь, не в курсе чем паяли. Припой выглядел как серебристые палочки прямоугольного сечения. И еще. При любом "вскрытии" системы всегда заставляла менять все фильтры, хотя парни говорили что мол: "необязательно"

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    ... А насчет пайки, каюсь, не в курсе чем паяли. Припой выглядел как серебристые палочки прямоугольного сечения. И еще. При любом "вскрытии" системы всегда заставляла менять все фильтры, хотя парни говорили что мол: "необязательно"
    Понятно, про азот не слышали, он должен шипеть внутри трубы, вытеснять кислород, для исключения окалины при пайке P= 0.2 Бар.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте еще раз, уважаемые специалисты. В связи с тем что конденсатор внешнего блока стал похож на изрешеченный труп и восстановлению не поддается, возникло пара вопросов:
    1. Можно ли заменить конденсатор на какой-нибудь подходящий по мощности, стандартный двухвентиляторный конденсатор, перекинув на него все датчики из внешнего блока, а компрессор, его "обвязку" поставить неподалеку и электрику из блока –препарировать и смонтировать в отдельную коробочку.
    Или нужен специальный, "кондиционерный" конденсатор?
    2. Компрессор новый, Копеланд zr61, спиральник. Холодопроизводительность кондиционера – ≈13квт. Хватит ли конденсатора на 30квт(шикарно входит в проем окна)? Или надо больше/меньше?
    Зы.: с электрикой и электроникой – на "ты", поэтому сложностей именно с переброской датчиков и мозгов, не будет))
    Заранее благодарю за ответы/советы.
    Зы. Зы: в данный момент компрессор из блока вынут и стоит на подоконнике, а блок лежит на боку в проеме окна. В таком виде кондей отработал 4 года без нареканий(только ТО и чистка конденсатора каждую весну)
    Какой был смысл доработки кондиционера (лишение НБ кондиционера родного корпуса), выполненной 4 года назад?
    Чтобы уменьшить его габариты, воткнув в оконный проем?

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какой был смысл доработки кондиционера (лишение НБ кондиционера родного корпуса), выполненной 4 года назад?
    Чтобы уменьшить его габариты, воткнув в оконный проем?
    Именно так. Администрации района не нравятся кондиционеры, висящие на фасаде.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    ...Администрации района не нравятся кондиционеры, висящие на фасаде.
    Т.е. в обычной квартире, в окно устанавливается конденсатор Fujitsu ABY45, компрессор шумит, вентилятор шумит...
    Нет, это не жилая квартира, а аэродинамическая труба.
    Мне в Москве выносят мозг за шум выше 30 Дб, а в Питере шум от ОN/OFF компрессора, установленного в комнате не слышат!

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Т.е. в обычной квартире, в окно устанавливается конденсатор Fujitsu ABY45, компрессор шумит, вентилятор шумит...
    Нет, это не жилая квартира, а аэродинамическая труба.
    Мне в Москве выносят мозг за шум выше 30 Дб, а в Питере шум от ОN/OFF компрессора, установленного в комнате не слышат!
    Это магазин. Мясной. Мое личное хобби))

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Это магазин. Мясной. Мое личное хобби))
    Понятно, это кладовка с холодильником для мяса.
    Кондиционер нужен для утилизации тепла от холодильника.
    Холодильник сколько тепла дает?

    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338