Тема: Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.

  1. #81
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Осталось подогрев картера и "шкурку" на компрессор.
    Ещё.
    Возможно,в зиму придется добавить регулятор давления конденсации (регулятор скорости вращения вентиляторов).
    Хотя, возможно, спасет переключение их на меньшую скорость.

  2. #82
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Сергей Лексеич, ну, Вам ли не знать, что на компрессоры одевается не тепло-, а шумоизоляция?
    Если будет холодить зимой, то РДК лучше врезать на меньшую скорость для достижения большей глубины регулирования. А ещё лучше - в цепь нейтрали (Fasec-33, например), а штатное управление скоростями оставить.

  3. #83
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Тепло, шумка...
    Два в одном.

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Осталось подогрев картера и "шкурку" на компрессор.
    это осенью уже. Так сказать, в конце сезона)) правда не совсем понимаю зачем, ведь он будет обесточенный пол осени, всю зиму и пол весны
    Ещё.
    Возможно,в зиму придется добавить
    думаю это лишнее)) при t ниже +20 его никто не включает, а осенью я всегда отключаю его автомат, на всякий))

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    правда не совсем понимаю зачем
    Ознакомься, полезно будет.https://www.youtube.com/watch?v=DqkH8KL6jlo

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Ознакомься, полезно будет.https://www.youtube.com/watch?v=DqkH8KL6jlo
    Ознакомилась))
    Я в курсе этого. Я уже писала, что НЕ предполагается эксплуатация при уличной температуре ниже +20

  7. #87
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    И снова всем здравствуйте! Естественно не просто так!))
    Проблема следующая: после того как наше доблестное Ленэнерго меняло транс и отключало на полдня свет, появилась ошибка – красный диод вн блока быстро-быстро мигает, а зеленый дает по две вспышки. Если ничего не напутала, то эта ошибка называется: "Outdoor power source connection abnormal".
    Пока ничего не разбирала, только проверила что все фазы на месте.
    Куда копать, спецы? Могли наши энергетики спалить плату?

  8. #88
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Эта же ошибка говорит не только об отсутствии какой либо фазы, но и об их неправильном чередовании.

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Эта же ошибка говорит не только об отсутствии какой либо фазы, но и об их неправильном чередовании.
    Спасибо! Попрбую поиграть с проводами на автомате. Сколько там вариантов? Шесть, если память не изменяет))
    Кстати, такие "игры" не навредят еше сильнее?

  10. #90
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Два провода поменять местами.