Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 90

Тема: Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.

  1. #41
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
    Garr, а не задумывались для уменьшения электропотоебления перевести весь холод магазина на выносной?
    И кондиционер меньше бы надо было ставить.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
    Garr, а не задумывались для уменьшения электропотоебления перевести весь холод магазина на выносной?
    И кондиционер меньше бы надо было ставить.
    Естественно, задумывалась! С самого начала. Даже подобрала компрессоры и конденсаторы)) Но.. негде вешать конденсаторы. Исторический центр. Администрация и жильцы дрючат за любую бумажку на фасаде, а за 150киловатный конденсатор – расстреляют на месте))))

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
    Garr, а не задумывались для уменьшения электропотоебления перевести весь холод магазина на выносной?
    И кондиционер меньше бы надо было ставить.
    А еще.. Немного непонятно ценообразование витрин под выносной холод. Почему витрина в которой нет ничего кроме испарителя стОит почти вдвое дороже чем такая же витрина в которой есть полноценный холодильный агрегат???? Где логика?

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ээээхххх(((((((
    моя мечта...........
    Это мечта каждого, читающего эту тему.
    Никогда бы не подумал, что блондинка может освоить технарское искусство.

  5. #45
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Где логика?
    Законы рынка... спрос рождает цены... стоимость владения ниже..
    Зы... и кондиционер допом не нужен...

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    1. На фото справа, в проеме окна – наружный блок, лежащий на боку. Слева, на потолке, испаритель.
    2. А вот сейчас обидно было(( Я, хоть и женщина, но инженер по образованию! Компрессор прикручен не к подоконнику, а, через резиновые демпферы, анкерами к бетону, через подоконник.
    Впрочем.. Уже разобрались)) Конденсатор приказал долго жить( тотальная коррозия). Купила двухвентиляторный кондер на 30 кВт, препарировала всю электрику из внешнего блока. Буду менять))
    Ни в коей мере не хотел вас обидеть, засмущало расположение блока в проёме окна. Складывается впечатление что охлаждённый воздух из помещения улетает через конденсатор на улицу. Не может ли на конденсатор попадать какая то химия или соль используемая при разделке мяса и т.д. Почему прогнил старый конденсатор.
    У меня конденсаторы двух чиллеров на улице без защиты уже 13 лет, не считая потемнения от пыли вид как у новых

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Ни в коей мере не хотел вас обидеть, засмущало расположение блока в проёме окна. Складывается впечатление что охлаждённый воздух из помещения улетает через конденсатор на улицу. Не может ли на конденсатор попадать какая то химия или соль используемая при разделке мяса и т.д. Почему прогнил старый конденсатор.
    У меня конденсаторы двух чиллеров на улице без защиты уже 13 лет, не считая потемнения от пыли вид как у новых
    Нее)) Он был зашит гипроком(на фото гипрок снят), поэтому воздух сосал исключительно с улицы
    Почему прогнил? Фиг знает.. До этого более 10ти лет висел на улице. Без всякой защиты. Что там на него сверху лилось – одному богу известно))) Плюс, сами трубки конденсатора очень-очень тонкостенные и проминаются чуть ли не руками

  8. #48
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Где логика?
    Особенности торговли не подвластны логике!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Итак. Если кому интересно. Трансплантация успешно завершена. Конденсатор отлично влез в проем окна, не нервируя администрацию района))) Лишние детали(4ходовой клапан и подогрев картера) удалены, неисправные – заменены))
    Кондиционер холодит так как не холодил даже во времена своей молодости)) Несмотря на 35градусную жару и десять холодильных витрин, быстро набирает положенные 22 градуса и отключается, а не молотит постоянно как раньше.
    Но меня терзают сомнения по поводу датчика температуры конденсации. В оригинале он стоял примерно в середине конденсатора. В новый конденсатор я его тоже "установила"(тупо воткнула между ламелями(?) конденсатора, примерно посередине). НО! Вентиляторы при этом работают на минимальных оборотах, а жидкостная трубка горячая на ощупь(около 40-45град). Вопрос! Надо ли поменять месторасположение датчика, чтобы заставить мозги включить пропеллеры на "побыстрее"??? Или... Работает – не трожь?))
    Зы. Пайка пропаном с кислородом оказалась не таким уж и сложным делом. Даже ничего не спалила, кроме собственных ладошек)))

  10. #50
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Если нет проблем с завышенным амперажом , то смысл что то трогать раз работает хорошо .? Есть хорошая пословица * От добра добра не ищут * и * клятва хдадоремонта - НЕ навреди *

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Если нет проблем с завышенным амперажом , то смысл что то трогать раз работает хорошо .? Есть хорошая пословица * От добра добра не ищут * и * клятва хдадоремонта - НЕ навреди *
    Хм.. Где-то в дачном хламе были клещи. Надо будет найти и замерить потребление. А далее? Какие действия по результатам замеров?

  12. #52
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Если все норм ,то смело * обмыть * успешный ремонт .Если ампераж все ж завышен , то тогда стоит решить вопрос с размещением датчика , для лучшего охлаждения конденсатора .Или определить причину этого завышения

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Но меня терзают сомнения по поводу датчика температуры конденсации. В оригинале он стоял примерно в середине конденсатора. В новый конденсатор я его тоже "установила"(тупо воткнула между ламелями(?) конденсатора, примерно посередине). НО! Вентиляторы при этом работают на минимальных оборотах, а жидкостная трубка горячая на ощупь(около 40-45град). Вопрос! Надо ли поменять месторасположение датчика, чтобы заставить мозги включить пропеллеры на "побыстрее"??? Или... Работает – не трожь?))
    Неплохо было бы уточнить связан ли этот датчик с вентиляторами, возможно что и нет. Знать бы ещё конструкцию вентиляторов и при наличии фазосдвигающих конденсаторов проверить ёмкость. А датчик этот похоже для защиты по высокой температуре конденсации.

  14. #54
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Неплохо было бы уточнить связан ли этот датчик с вентиляторами, возможно что и нет.
    а как иначе мозги узнают что надо ускорить вентиляторы? Других датчиков температуры там нет. Только датчик на нагнетании, на конденсации и уличный.
    Зы: двигатели в порядке)) проверяла, подавая напряжение. Проверяла чтобы разобраться где какой провод на них)))
    Зы. Зы: а может просто замкнуть их на мах обороты? Ну не нравится мне что жидкостная трубка – горячая!

  15. #55
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Неплохо было бы уточнить связан ли этот датчик с вентиляторами.
    Уточнила))) прижала датчик к трубе нагнетания(она горячая) через секунд 15 вентиляторы бодро закрутились на мах скорости)))

  16. #56
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Вот PIPE TEMP. и отвечает за конденсацию (вентиляторы). По идее, должен быть на калаче от 1/3 до 1/2 до выхода из конденсатора.
    Кстати, а вентиляторы воздух берут с улицы или помещения? (это так, просто для инфы).

  17. #57
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вот PIPE TEMP. и отвечает за конденсацию (вентиляторы). По идее, должен быть на калаче от 1/3 до 1/2 до выхода из конденсатора.
    Да. Где-то так и был. Из конденсатора выходила трубочка, на ней висел этот датчик и трубочка уходила обратно в конденсатор, делая еще несколько витков в нем)))
    Кстати, а вентиляторы воздух берут с улицы или помещения? (это так, просто для инфы).
    Мне вот интересно.. Вы это сейчас серьезно спрашиваете? Неужели я создаю впечатление такой дуры???
    Вид снаружи. Изнутри зашито пеноплексом. Зазор между пеноплексом и задней стенкой конденсатора ≈20см


    А вот сам конденсатор во время имплантации в него кондиционерных вентиляторов))) Как же я тогда зае...лась))

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Уточнила))) прижала датчик к трубе нагнетания(она горячая) через секунд 15 вентиляторы бодро закрутились на мах скорости)))
    Ну и хорошо. Прикрепите его на этой трубе и пусть вентиляторы на максимуме работают, чем лучше теплосъём с конденсатора тем меньше нагрузка на компрессор, соответственно меньше расход эл.энергии. Пока температура за бортом выше 20-ти пусть будут макс. обороты, а потом если что, то скорректируете по режиму.
    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    а как иначе мозги узнают что надо ускорить вентиляторы? Других датчиков температуры там нет.
    На многих системах скорость вентиляторов регулируется давлением конденсации (и это правильнее), но тут уже что есть то и есть.

  19. #59
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ну и хорошо. Прикрепите его на этой трубе и пусть вентиляторы на максимуме работают,
    как бы он после такого не ушел в аварию по температуре конденсации. Проще на плате перемычку кинуть, превратив вентиляторы в односкоростные. Делов на полторы минуты)))

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    как бы он после такого не ушел в аварию по температуре конденсации. Проще на плате перемычку кинуть, превратив вентиляторы в односкоростные. Делов на полторы минуты)))
    Да можно и так. Попробуйте разные варианты и выберите оптимальный. По крайней мере жизни аппарата тут ничего не угрожает. Дерзайте, я вижу у Вас до сих пор всё получалось. О результатах пишите, нам интересно.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя