    По умолчанию Ошибка VRV Daikin "PJ"

    Здравствуйте, помогите ,пожалуйста, разобраться в ситуации!!!
    Имеется несколько VRV систем Daikin RXYQ10T7Y1B, RXYQ12T7Y1B...
    Несколько лет назад были украдены платы управления , после купили новые и установили - EB13025-1 (D)
    Сейчас при подаче питания все машины встают в ошибку "PJ".
    Попытки выставить положение DIP переключателей в соответствии с мощностью не увенчались успехом.
    Может кто сталкивался с подобными проблемами?

  2. #2
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Серийные номера =>5000000 ?
    Проводочки все правильно воткнули?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Серийные номера =>5000000 ?
    Проводочки все правильно воткнули?
    Да, провода все на месте.
    Единственное, на что грешу, то что дип переключатели выставлял по фото страницы из манула платы для машин RYY... возможно это не корректно, у меня RXYQ...
    Документации к этим новым платам конечно не сохранилось. в Инете ничего не получается нарыть.
    Официалы Даичи тоже общаться не хотят)))
    Замкнутый круг бля...
    Может кто знает где мануалы поискать?
    Фото платы и мануала приложил.
    Изображения Изображения

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    "PJ" - это хорошо, а дополнительный код какой?
    Их там с 4 по 18.
    И проблема может быть как в мастере, так и в слейве 1 или 2.
    Надо проверить соответствие плат.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Проверяй.1.jpg2.jpg

  6. #6
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейВост Посмотреть сообщение
    Да, провода все на месте.
    Единственное, на что грешу, то что дип переключатели выставлял по фото страницы из манула платы для машин RYY... возможно это не корректно, у меня RXYQ...
    Документации к этим новым платам конечно не сохранилось. в Инете ничего не получается нарыть.
    Официалы Даичи тоже общаться не хотят)))
    Замкнутый круг бля...
    Может кто знает где мануалы поискать?
    Фото платы и мануала приложил.
    1.) Ну что за люди? Я же спросил про номера серийные! Хотя бы до 5000000 или после включительно?

    2.) Зачем Вы выставляли индикаторы для RYYQ, если у Вас - RXYQ?

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "PJ" - это хорошо, а дополнительный код какой?
    Их там с 4 по 18.
    И проблема может быть как в мастере, так и в слейве 1 или 2.
    Надо проверить соответствие плат.
    Сергей Лексеич, там вопрос не в мастерах/слэйвах, а на более высоком уровне.

    Кстати, в сервисмане на IV не приводят sub codes, а на IV+ приводят

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Начинать надо от простого к сложному.

  8. #8
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Походу, ТСа зак прикопал в берёзовой рощице. Чёт тишина...

  9. #9

    По умолчанию

    Номера серийные не посмотрел, не смог ещё до них добраться))).
    Шипы переставлял по Ryan, тк не было никаких мануалов и инструкций по rxyq. Сейчас уже добился от официалов положение переключателе для rxyq, все выставил, результата никакого.
    Ошибка pj-09. По вентилятору вроде как...
    Проблема в том, что нет никакой тех поддержки от Даичи и нет специалиста по этим системам.
    Купили платы, взамен украденных, поставили, и что делать дальше никакого понятия!!! Приходится рыть интернет и хвататься за любую возможность, вариант...
    Установленно оборудование на несколько десятков миллионов руб. И ничего не работает!!!

  10. #10
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейВост Посмотреть сообщение
    Номера серийные не посмотрел, не смог ещё до них добраться))).
    Шипы переставлял по Ryan, тк не было никаких мануалов и инструкций по rxyq. Сейчас уже добился от официалов положение переключателе для rxyq, все выставил, результата никакого.
    Ошибка pj-09. По вентилятору вроде как...
    Проблема в том, что нет никакой тех поддержки от Даичи и нет специалиста по этим системам.
    Купили платы, взамен украденных, поставили, и что делать дальше никакого понятия!!! Приходится рыть интернет и хвататься за любую возможность, вариант...
    Установленно оборудование на несколько десятков миллионов руб. И ничего не работает!!!
    По каким исходным данным они подбирали Вам платы?

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Со второй табличкой поста #5 сравнивали?

  12. #12

    По умолчанию

    Не было возможности сравнить. У нас пуск был 1.06. Не добраться было до оборудования. Все это "добро" Находится на космодроме Восточный.
    Спасибо за помощь, участие!

  13. #13
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Так а что мы имеем в итоге?

    P.S. Кстати, ни серийных номеров (можно в л.с.), ни комбинаций наружных блоков никто так и не дал.

  14. #14

    По умолчанию

    Со второй табличкой сравнил. Стоят платы вентилятора. pc1210-01(A) и вторая pc1210-02(A)
    Изображения Изображения

  15. #15

    По умолчанию

    Фото
    Изображения Изображения

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейВост Посмотреть сообщение
    Со второй табличкой сравнил. Стоят платы вентилятора. pc1210-01(A) и вторая pc1210-02(A)
    Разговор глухого со слепым.
    Платы соответствуют комплектам?

  17. #17
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейВост Посмотреть сообщение
    Со второй табличкой сравнил. Стоят платы вентилятора. pc1210-01(A) и вторая pc1210-02(A)
    Далее следует инфа не для широких масс, поэтому извольте уединиться в привате

    P.S. Привет Вашим местным долбоспециалистам из компании Д (не путать с D! ).

  18. #18
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    ТС, а что ж Вы бросили нас наедине с информационным голодом? Чё там слышно?

  19. #19

    По умолчанию

    Приветствую Вас!!!
    Все никак не могу себя заставить продолжить разбираться в этом Г...!
    На сегодняшний день все что успел сделать))) это, поставил нужные платы на свои машины, все было перепутанно!
    Выставил дипы согласно мощности.
    Ошибка pj улепела!!!
    Появилась ошибка Е3!!! ( на всех машинах одинаково)
    Искал причину этой ошибки дня 3))) как оказалось, не хватало перемычки на Х2А.
    Поставил, ошибка ушла))
    Следом выскочила Е9-01.
    И после этого у меня нервы "сдали")))
    Но, завтра придется ехать и продолжать искать истину! Пока не решил с какого бока подойти...

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •