Тема: ABY45. Высокая температура нагнетания

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию ABY45. Высокая температура нагнетания

    Здравствуйте. Аппарат безбожно заколхожен. А именно:
    Наружный блок стоит на боку в проеме окна
    Компрессор(Копланд, спиральник) из него вытащен и стоит рядом вертикально.
    В таком состоянии кондиционер проработал три года. Проработал отлично. Без нареканий. В это лето, при включении обнаружилось что вышел фреон. Заправили. Проработал три дня и опять вышел фреон. Нюхач обнаружил три дырки на входе(или выходе, хз) в конденсатор. Запаяли. После этого кондиционер проработал один день и стал выключаться с ошибкой: высокая температура нагнетания.
    Вентиляторы работают, конденсатор промыт керхером, температура трубки от компрессора к конденсатору действительно большая. Перед отключением слюна шипит на ней.
    Кто может помочь решить проблему? Советом или делом. Санкт-Петербург.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Нюхач обнаружил три дырки на входе(или выходе, хз) в конденсатор. Запаяли. После этого кондиционер проработал один день и стал выключаться с ошибкой: высокая температура нагнетания.
    Наверное дырок было больше трёх.Высокая температура нагнетания бывает из-за недостатка хладагента в системе (похоже на Ваш случай) или при наличии в системе неконденсируемых примесей.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Про засор капиллярки забыл чтоле?
    Правила никто не отменял - вскрыл контур - поменяй фильтр.
    А, вообще, вопрошающий не написал полную маркировку наружки. Может, там ЭРВ неисправен.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Про засор капиллярки забыл чтоле?
    А как это он с засором капиллярки ?

    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    После этого кондиционер проработал один день и стал выключаться с ошибкой: высокая температура нагнетания.
    Больше похоже на утечку

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2021
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А как это он с засором капиллярки ?


    Больше похоже на утечку
    Она и была))) Конденсатор как решето. Весь покрыт коррозией и восстановлению не поддается. Попробую поставить какой-нибудь стандартный двухвентиляторный конденсатор, перекинув на него все датчики и ЭРВ с внешнего блока)) Скачала сервисный мануал, сложностей не вижу)))

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Наверное дырок было больше трёх.Высокая температура нагнетания бывает из-за недостатка хладагента в системе (похоже на Ваш случай) или при наличии в системе неконденсируемых примесей.
    Там конденсатор сдвоенный между слоями одеяло из тополиного пуха и одуванчиков получилось.