    Получение сертификата Mitsubishi Electric on-line.
    Сертификат действителен 6 месяцев.
    Оформление бесплатно.
    https:...

    Кто-нибудь пробовал пройти тест?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию сертификат

    ... все четыре, на каждый 10-15 минут, вопросы кажутся дебильными... но с сюрпризами...

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    ... все четыре, на каждый 10-15 минут, вопросы кажутся дебильными... но с сюрпризами...
    Cертификат дали?
    Какие были вопросы?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию сертификат на МЕ

    ... вопросы-ответы (какое это имеет отношение реальному Сервису ?) идут онлайн, один за другим. Сдавать можно несколько раз, вопросы каждый раз меняются, но повторяются…. Разного уровня. К наружке или внутрянке подводится питание? Напряжение в M-net линии?Что значит мигание левого светодиода 6 раз на внутреннем блоке MSZ-EF? Где находится EEV в блоках М серии? Максимальная длина сигнальной линии на Сити-Мульти?Начните и увидите) ЗЫ. эта бодяга с тогогода тянется...

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    ... вопросы-ответы (какое это имеет отношение реальному Сервису ?) идут онлайн, один за другим. Сдавать можно несколько раз, вопросы каждый раз меняются, но повторяются…. Разного уровня. К наружке или внутрянке подводится питание? Напряжение в M-net линии?Что значит мигание левого светодиода 6 раз на внутреннем блоке MSZ-EF? Где находится EEV в блоках М серии? Максимальная длина сигнальной линии на Сити-Мульти?Начните и увидите) ЗЫ. эта бодяга с тогогода тянется...
    К наружке или внутрянке подводится питание?
    -- В разных моделях по разному, встречалась модель, где возможны оба варианта. Указать модели не смогу без шпаргалки.

    Напряжение в M-net линии?
    -- импульсы 12-24V

    Что значит мигание левого светодиода 6 раз на внутреннем блоке MSZ-EF?
    -- термодатчик на компрессоре

    Где находится EEV в блоках М серии?
    -- BS блок

    Максимальная длина сигнальной линии на Сити-Мульти?
    -- 800 м.

    В шпаргалку не смотрел, нюансов питания конкретных моделей не помню.
    Я думаю, кол-во вопросов не бесконечно. Можно организовать всем участникам форума сертификат на халяву, если вопросы-ответы известны заранее.
    В резюме можно гордо указать свежие сертификаты ME...

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию сертификат на МЕ

    ... без шпаргалки низя. -M-net это 24-30VDC, 12VDC это питание проводных пультов типа PAR-32, 40. Сигнальная линия до 200м. -Где находится EEV в блоках М серии? ---в наружке. и т.д.

  7. #7
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    К наружке или внутрянке подводится питание?
    -- В разных моделях по разному, встречалась модель, где возможны оба варианта. Указать модели не смогу без шпаргалки.

    Напряжение в M-net линии?
    -- импульсы 12-24V

    Что значит мигание левого светодиода 6 раз на внутреннем блоке MSZ-EF?
    -- термодатчик на компрессоре

    Где находится EEV в блоках М серии?
    -- BS блок

    Максимальная длина сигнальной линии на Сити-Мульти?
    -- 800 м.

    В шпаргалку не смотрел, нюансов питания конкретных моделей не помню.
    Я думаю, кол-во вопросов не бесконечно. Можно организовать всем участникам форума сертификат на халяву, если вопросы-ответы известны заранее.
    В резюме можно гордо указать свежие сертификаты ME...
    Анатолий, в M-net висит DC около 30В для питания кое чего. У Daikin в D3net - 16В (х/з, для чего). В М-серии (бытовуха по простому) ЭРВ находится в наружке.