Тема: Kitano KR-Akira-24 Не запускается наружный блок

  1. #1

    По умолчанию Kitano KR-Akira-24 Не запускается наружный блок

    Здравствуйте, внутренний блок работает на определенных режимах, когда выбираю походу режим холодить срабатывает ПУСКОВОЕ РЕЛЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ M/C 1P наружного блока и отключается. Подскажите пожалуйста, направление поиска не исправности, сам реле проверил работает, запитал отдельно 220В контакты замкнуты. Кондер проверил,пусковой компрессора емкость около 50mkF, проверил хладоген есть. Заранее благодарен прошу сильно не ругать!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Подключите лампочку накаливания на пусковое реле вместо компрессора, если лампа горит нормально при включении на холод, то проблема может быть в компрессоре.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Или в проводке до кондиционера.

  4. #4

    По умолчанию

    ок, спс, завтра постараюсь отписаться в чем проблема

  5. #5

    По умолчанию

    вы имеете ввиду от внутреннего блока до наружного?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Или в проводке до кондиционера.
    вы имеете ввиду от внутреннего блока до наружного?

  7. #7

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста, монометр подключаю и стрелка ложится можно сказать на пол), может быть такое что компрессор заклинил из за этого реле срабатывает на секунду и выключается. Я посчитал что давление есть и решил что хладоген есть в блоке, а может быть такое что наоборот его нету и блок не запускается?

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Munhauzin Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, монометр подключаю и стрелка ложится можно сказать на пол), может быть такое что компрессор заклинил из за этого реле срабатывает на секунду и выключается. Я посчитал что давление есть и решил что хладоген есть в блоке, а может быть такое что наоборот его нету и блок не запускается?
    Как то не понятно вы излагаете свои мысли.
    Куда вы подключаете? и куда она ( стрелка ) ложится? относительно чего?
    По компрессор, подключите на прямую его, минуя все реле , подключите конденсатор другой на 50 мкФ.

  9. #9

    По умолчанию

    подключил монометр к выкл блоку, стрелка аж ниже 15 баров ушла, вот вопрос, а может быть такое что компрессор под давлением?

  10. #10
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    )) А фото наружного блока можно ? Суда по всему у вас , сплит 24000 BTU . Поэтому ,на компрессор питание идет через пускатель ( если сплит не инверторный )
    Последний раз редактировалось Артык; 20.06.2021 в 11:51.

  11. #11

    По умолчанию

    пускавая омботка пробивает на корпус, скорее всего компрессор под замену( спс большое, извините, что то забыл обмотку проверить!