Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 218

Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии

  1. #161
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Проверено лично на многих системах: PU-P/PUH;P в штатной комплектации с установленной панелью защиты от ветра работает до -40.
    Может, и тут "творчество" желающих увеличить "навар" с продаж?
    Не тот случай.
    Было бы изменение относительно доп. подогрева. В данном случае нет изменений в течение 6 часов.
    В любом положении SW4(2).
    Решение:
    1 - Оторвать компрессор ( смотреть на изменение тока)
    2 - Заменить плату инвертора.
    Причина:
    Утечка на транзисторах IPM.
    Недавно был случай, когда на прозвонке я увидел потекший IPM, и очень удивился, когда он не кинул аварию.
    Кондиционер нормально работал.
    И продолжает работать 1 месяц.
    Жду повтор, а его нет.

  2. #162
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Продолжай ванговать.

  3. #163
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Проблема данной темы в том, что Вы делаете какие-то телодвижения, которых мы не видим и не можем оценить. Только с Ваших слов.
    + не знаем, что и как у Вас подключено.
    Честно, лень перечитывать все.
    Попробуйте определиться с потреблением тока, поочередно отключая внутренние блоки, потом проверить, что потребляет ток в наружке: компрессор, платы.
    Могли и продавцы что-то намудрить, типа "зимнего комплекта".
    В общем, проверять все равно Вам.
    0,9А - серьезный ток и что-то должно обязательно греться.
    Я отключил все 4 внутренних блока, потребление не уменьшилось. Отключил питание от наружного - ток упал до нуля, проводка не виновата.

  4. #164
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не тот случай.
    Было бы изменение относительно доп. подогрева. В данном случае нет изменений в течение 6 часов.
    В любом положении SW4(2).
    Решение:
    1 - Оторвать компрессор ( смотреть на изменение тока)
    2 - Заменить плату инвертора.
    Причина:
    Утечка на транзисторах IPM.
    Недавно был случай, когда на прозвонке я увидел потекший IPM, и очень удивился, когда он не кинул аварию.
    Кондиционер нормально работал.
    И продолжает работать 1 месяц.
    Жду повтор, а его нет.
    Попробую компрессор отключить, как только вскрою агрегат. Плата инвертора это то что на схеме называется Power P.C. Board ?

  5. #165
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    посыпется куча ошибок наверняка.

  6. #166
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    индюк, причем здесь ошибки?
    Вопрос о потреблении тока.

    Bambuk, сколько потребляет один внутренний?

  7. #167
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    индюк, причем здесь ошибки?
    Вопрос о потреблении тока.

    Кстати насчет ошибок. Из трех светодиодов внешнего блока красный и желтый быстро-быстро мигают а зеленый включается/выключается
    Такого режима мигания не нашел в мануале.

    Bambuk, сколько потребляет один внутренний?
    Я не мерил ток внутренних. Но поскольку они все были выключены, наверное близко к нулю.

  8. #168
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Блоки питания по-любому что-то потребляют.
    Причем, здесь нет блока питания "дежурного" режима, а один на основной режим.

  9. #169
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Bambuk, мигания при отключениях внутренних?

  10. #170
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Bambuk, мигания при отключениях внутренних?
    При подключенных внутренних (но не включенных в работу).

  11. #171
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Попробую компрессор отключить, как только вскрою агрегат. Плата инвертора это то что на схеме называется Power P.C. Board ?
    Да.

  12. #172
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Попробовал открыть наружный блок. Часть шурупов не отвинчивается. Причем настолько крепко держатся что сломал отвертку
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
    И да, сразу хочу сказать, руки у меня достаточно прямые )))

  13. #173
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Блоки питания по-любому что-то потребляют.
    Причем, здесь нет блока питания "дежурного" режима, а один на основной режим.
    SSA, не смешите фарумчан.
    Фильтр от помех кушает не хилый ток.
    Неужели вы этого не замечали?
    Ах, да, об этом в инструкции не написано!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36520
    Как не странно, индюк меня поддержит.
    Или нет?

    ТС ищет черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.

  14. #174
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    SSA, не смешите фарумчан.
    Фильтр от помех кушает не хилый ток.
    Неужели вы этого не замечали?
    Ах, да, об этом в инструкции не написано!
    Как не странно, индюк меня поддержит.
    Или нет?

    ТС ищет черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
    Не верю! Кошка есть, причем 200-хсотваттная!

  15. #175
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Попробовал открыть наружный блок. Часть шурупов не отвинчивается. Причем настолько крепко держатся что сломал отвертку
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
    И да, сразу хочу сказать, руки у меня достаточно прямые )))
    К прямым рукам мозги должны быть правильные.
    Смените отвертку, не успел предупредить. Сверло надо зеленое, корундовое, в противном случае в одну шляпку 5 сверл китайских надо положить. Проверено.
    За всю практику у меня было 3 слизаных шурупа, полученных после дешевой отвертки из ашана.

  16. #176
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Не верю! Кошка есть, причем 200-хсотваттная!
    Думаю, что загадка останется не разгаданой.
    Либо плата инвертора, либо прошивка в плате упоавления.
    Впаривать в эти платы 20-40 т. р нет смысла, при рабочем кондее.
    О!
    Эврика!
    Тепловизором посмотреть, 200Вт это кипятильник для стакана.
    Его утаить невозможно.

  17. #177
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    К прямым рукам мозги должны быть правильные.
    Смените отвертку, не успел предупредить. Сверло надо зеленое, корундовое, в противном случае в одну шляпку 5 сверл китайских надо положить. Проверено.
    За всю практику у меня было 3 слизаных шурупа, полученных после дешевой отвертки из ашана.
    Отвертка была хорошая. Значит приходится все-таки высверливать!? С предыдущим шурупом мне удалось справиться только с помощью бор-машинки Dremel
    Сверло корундовое тоже попробовал, но оно скользит и не сверлит.
    А методы с WD-40 или нагрев не работают?

  18. #178
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Думаю, что загадка останется не разгаданой.
    Либо плата инвертора, либо прошивка в плате упоавления.
    Впаривать в эти платы 20-40 т. р нет смысла, при рабочем кондее.
    О!
    Эврика!
    Тепловизором посмотреть, 200Вт это кипятильник для стакана.
    Его утаить невозможно.
    Да, посмотрю тепловизором. Только-бы добраться

  19. #179
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    [QUOTE=FBT;642055]Думаю, что загадка останется не разгаданой.
    Либо плата инвертора, либо прошивка в плате упоавления.
    Впаривать в эти платы 20-40 т. р нет смысла, при рабочем кондее.

    Неужели плата инвертора неремонтопригодная? Схему на нее видимо не найти?

  20. #180
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bambuk Посмотреть сообщение
    неужели плата инвертора неремонтопригодная?
    схему на нее видимо не найти?
    схемы нет, только по даташитам обвязку смотреть и из платы реинжиниринг.
    пока мало информации, может быть она и живая, а команда на нее идет - греть компрессор.

    я со своими глухими ушами слышал, как пищит компрессор на прогреве.
    почему вы не слышите, не знаю.

    значит, на компрессор идет постоянка от текущего ipm модуля?
    или пробой изоляции компрессора на корпус, но узо бы тогда вышибало.
    узо есть?
    земля есть?
    вроде бы, все варианты исчерпаны.

    тыкать осциллом без опыта по плате не рекомендуется.
    при касании земли и общего провода по вторичке сгорает проц.
    плата уходит в утиль. проверено.

Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •