Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 218

Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии

  1. #141
    Новичок
    Регистрация
    16.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Прошивы, что ли, разные?
    Может и прошивки. Но я не исключаю и простую очепятку, увы, они случаются!

    С уважением...

  2. #142
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denni Посмотреть сообщение
    При температуре на улице выше +21 град. и долго неработающем компрессоре преднагрев картера будет включаться всего на 15 минут и затем неработать 30 минут.
    Датчика наличия хладагента в масле нет, это все таки не космический корабль, а бытовой прибор.
    Вот описание алгоритма работы, увы - только на английском:
    Вложение 63201

    С уважением...
    Спасибо Denni! Судя по описанию нагрев включается не больше чем на 30 минут, а у меня на целый день. Завтра попробую отключить эту функцию. А потом если руки дойдут, буду проверять датчики.
    Плата расположена достаточно неудобно, придется снимать верхнюю крышку и переднюю. Лестницу как-то по-другому крепить...в общем геморройно.

  3. #143
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    ... А потом если руки дойдут, буду проверять датчики.
    Плата расположена достаточно неудобно, придется снимать верхнюю крышку и переднюю.
    Верхнюю крышку снимать не надо, достаточно справа винты открутить и поднять правый край, чтобы передняя крышка открылась, если она не откроется сразу, бывает клинит крышка.
    Это нормально, гораздо хуже эту операцию выполнять из окна, вниз головой.

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Лестницу как-то по-другому крепить...в общем геморройно.
    Лестницу поставить справа от наружки. Следить, чтоб не посунулась.
    Бамбук ты нам еще нужен, твоими руками хорошо жар загребать - открытия делать.

  4. #144
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denni Посмотреть сообщение
    ...Вкратце, если температура на улице ниже +21 градуса,
    то преднагрев работает 30 минут, а потом неработает 30 минут и так далее.

    Если же температура на улице выше +21 град.,
    то преднагрев работает всего 15 минут, а потом неработает 30 минут.

    Кроме того, учитывается тепло от компрессора, когда он поработал и остановился.
    Алгоритм - сложный. Все для того, чтобы не тратить электроэнергию впустую.

    2. В наружном блоке MXZ-4D72VA функция «преднагрева картера компрессора» ПО УМОЛЧАНИЮ АКТИВИРОВАНА (включена)!
    Читайте внимательно сервис-мануал. Для того, чтобы выключить преднагрев, нужно переключить переключатель SW2-4 в положение ON!
    Судя по Вашему фото платы НБ, у Вас функция преднагрева АКТИВИРОВАНА, то есть переключатель SW2-4 установлен в позицию OFF (у Вас они все в позиции OFF находятся).
    Обычно, энергопотребление при включенной функции преднагрева составляет около 50-70 Вт. Плюс, возможно, на «холостом ходу» сама плата управления с силовыми транзисторами тратит какую-то энергию впустую.
    Я не думаю, что плата НБ неисправна или какой-то термодатчик в НБ неисправен. Я думаю, что с НБ все в порядке. Возможно есть погрешность (неправильность) в измерении потребляемой мощности в момент простоя компрессора, а возможно преднагрев картера компрессора плюс «холостые» затраты платы управления НБ в сумме составляют весомую для Вас цифру.
    Возможно, что даже отключив функцию преднагрева картера, плата управления все еще будет потреблять (рассеивать теплом на силовых элементах) какое-то кол-во электроэнергии. Попробуйте.
    Если же даже с выключенной функцией преднагрева, энергопотребление НБ будет для Вас неприемлемо высоко – останется только полностью обесточивать кондиционер на время его долгого неиспользования.

    Если Вы отключите функцию преднагрева картера компрессора,
    то это не приведет к быстрому выходу компрессора из строя, но несколько уменьшит его моторесурс. Ведь каждый раз, после долгого простоя в условиях «на улице чуть холоднее, чем в помещении» компрессор будет начинать работу в условиях плохой смазки трущихся металлических частей....
    Уважаемый Denni, разрешите вопрос?

    В столь обширном описании работы подогрева картера отсутствует указание на форму напряжения во время подогрева. Я много раз слышал писк компрессора в
    MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA
    и в других инверторах от МЕ в остановленном состоянии,
    т.е. на обмотки идет маленькая переменка, он пищит.

    ТС утверждает, что писка нет и
    кидает стрелку (согласно теста из мануала) на плату инвертора.

    Может быть ТС имеет плохой слух?
    Если не слышит писка ТПИ во внутрянках, этим писком меня достают клиенты.
    Я их авторитетно посылаю... к производителю.

    По иронии судьбы, буквально сегодня клиент скачал программу шумомер на планшет и продемонстрировал избыточный шум ME MSZ-FH35VE ER1
    Шум составил 35 дб
    Помпа жужжала на 38 дб.
    Выключенный кондиционер, полная тишина в комнате 30 дб.
    По инструкции от МЕ заявлено 19 дб.
    Удивительно, почему ТС не интересуется этим вопросом.

  5. #145
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    FBT, я ж уже писал на счёт слышимости высоких частот разными людьми.
    Второе.
    Сертифи по на шумомер есть?
    Измерения делались в безэховой камере?

  6. #146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Сертифи по на шумомер есть?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    клиент скачал программу шумомер на планшет.....в комнате 30 дб....
    какой уж тут сертификат и камера

  7. #147
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уважаемый Denni, разрешите вопрос?

    В столь обширном описании работы подогрева картера отсутствует указание на форму напряжения во время подогрева. Я много раз слышал писк компрессора в
    MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA
    и в других инверторах от МЕ в остановленном состоянии,
    т.е. на обмотки идет маленькая переменка, он пищит.

    ТС утверждает, что писка нет и
    кидает стрелку (согласно теста из мануала) на плату инвертора.

    Может быть ТС имеет плохой слух?
    Если не слышит писка ТПИ во внутрянках, этим писком меня достают клиенты.
    Я их авторитетно посылаю... к производителю.

    По иронии судьбы, буквально сегодня клиент скачал программу шумомер на планшет и продемонстрировал избыточный шум ME MSZ-FH35VE ER1
    Шум составил 35 дб
    Помпа жужжала на 38 дб.
    Выключенный кондиционер, полная тишина в комнате 30 дб.
    По инструкции от МЕ заявлено 19 дб.
    Удивительно, почему ТС не интересуется этим вопросом.
    FBT, да, слух у меня может и не такой острый как в школьные годы, но в доме бывают и живут еще люди (некоторые довольно капризны). И никто не жаловался на лишние звуки

  8. #148
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Верхнюю крышку снимать не надо, достаточно справа винты открутить и поднять правый край, чтобы передняя крышка открылась, если она не откроется сразу, бывает клинит крышка.
    Это нормально, гораздо хуже эту операцию выполнять из окна, вниз головой.


    Лестницу поставить справа от наружки. Следить, чтоб не посунулась.
    Бамбук ты нам еще нужен, твоими руками хорошо жар загребать - открытия делать.
    Спасибо FBT, постараюсь тогда сохранить себя для дальнейших экспериментов!
    Очень хорошо если достаточно только справа винты открутить. Есть с винтами проблема, они некоторые не хотят откручиваться ни в какую. Когда снимал крышку обслуживания, один винт пришлось высверливать, и это был процесс еще тот.
    Есть какие-нибудь рекомендации на этот счет? Подозреваю что какая-нибудь WD40 особо не поможет, ей просто внутрь не проникнуть.

  9. #149
    Новичок
    Регистрация
    16.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    FBT,
    От остановленного наружного блока PUHZ-HRP я как-то слышал писк, но это происходило непостоянно и я не уверен что писк возникал синхронно с преднагревом картера компрессора. Я так и не узнал причину и место возникновения этого писка.
    А от внутренних блоков я писка не слышал никогда. Тем более от бытового MSZ-FH.
    "Планшет с программой" - это, конечно, не измерительное устройство. Но если избыточный шум от MSZ-FH35VE действительно есть, нужно обращаться по гарантии.

    С уважением...

  10. #150
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    У Мистера Тонкого горшок разве не поясковым ТЭНом греется?

  11. #151
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Переставил 4-й переключатель SW2 в положение ON. Ситуация не изменилась от слова совсем. Те-же 0,9А потребления

  12. #152
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Переставил 4-й переключатель SW2 в положение ON. Ситуация не изменилась от слова совсем. Те-же 0,9А потребления
    Вы действовали по инструкции, с отключением питания?

    А попробуйте ка взять какой-нибудь потребитель с мощностью 50-70Вт (~0,2-0,3А) и запитать его от линии наружного блока, но при отключенном самом наружном блоке. Или для упрощения, присоединитесь к автомату наружки отключив линию подачи питания на наружку.

  13. #153
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Вы действовали по инструкции, с отключением питания?

    А попробуйте ка взять какой-нибудь потребитель с мощностью 50-70Вт (~0,2-0,3А) и запитать его от линии наружного блока, но при отключенном самом наружном блоке. Или для упрощения, присоединитесь к автомату наружки отключив линию подачи питания на наружку.
    Питание было отключено. Никаких дополнительных действий типа общего сброса не надо делать?
    Подключил паяльник в качестве нагрузки к автомату кондея в щитке. 60 вт, прибор показал 0,3А

  14. #154
    Новичок
    Регистрация
    16.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    У Мистера Тонкого горшок разве не поясковым ТЭНом греется?
    У серии Mr.SLIM у всех PUHZ нагрев картера компрессора происходит статорными обмотками.
    Исключение - только старт-стопная серия PU-P.

    С уважением...

  15. #155
    Новичок
    Регистрация
    16.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Bambuk,
    Скиньте мне в личку фото шильдика (информационной наклейки) своего наружного блока.

    С уважением...

  16. #156
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denni Посмотреть сообщение
    У серии Mr.SLIM у всех PUHZ нагрев картера компрессора происходит статорными обмотками.
    Исключение - только старт-стопная серия PU-P.

    С уважением...
    Век воли не видать , на PUHZ-P200Y** где-то так 2011 г.в. поясок стоит.

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Питание было отключено. Никаких дополнительных действий типа общего сброса не надо делать?
    Подключил паяльник в качестве нагрузки к автомату кондея в щитке. 60 вт, прибор показал 0,3А
    Сбрасывать ничего не надо.

  17. #157
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Век воли не видать , на PUHZ-P200Y** где-то так 2011 г.в. поясок стоит.
    А не рукоблудство случайно?
    Было только на PU-P/PUH-P.

  18. #158
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А не рукоблудство случайно?
    Было только на PU-P/PUH-P.
    Совершенно верно при работе на холод зимой при минус 20С.
    Полезная доработка.

  19. #159
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Переставил 4-й переключатель SW2 в положение ON. Ситуация не изменилась от слова совсем. Те-же 0,9А потребления
    Проблема данной темы в том, что Вы делаете какие-то телодвижения, которых мы не видим и не можем оценить. Только с Ваших слов.
    + не знаем, что и как у Вас подключено.
    Честно, лень перечитывать все.
    Попробуйте определиться с потреблением тока, поочередно отключая внутренние блоки, потом проверить, что потребляет ток в наружке: компрессор, платы.
    Могли и продавцы что-то намудрить, типа "зимнего комплекта".
    В общем, проверять все равно Вам.
    0,9А - серьезный ток и что-то должно обязательно греться.

  20. #160
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Век воли не видать , на PUHZ-P200Y** где-то так 2011 г.в. поясок стоит.
    Дистрибы активно предлагали установку "зимнего комплекта" на PU-P/PUH-P, несмотря на то, что вентилятор питается через триак и есть подогрев картера.
    Проверено лично на многих системах: PU-P/PUH;P в штатной комплектации с установленной панелью защиты от ветра работает до -40.
    Может, и тут "творчество" желающих увеличить "навар" с продаж?

Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя