Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 218

Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии

  1. #101
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Я очень аккуратен в выражениях. Вполне допускаю что SSA единственный форумчанин который может тут что-то толковое сказать, если захочет. Но смею заверить что я в своей области тоже специалист. И когда мне задают вопросы по моей теме, стараюсь отвечать без выкрутасов.
    Да ладна!
    Я вааще инженер по ремонту аппаратов искусственная почка. И сплиты тока на картинке видел.

    Объясняю более подробно.
    Никто не обязан искать Ваш мануал и тыкать Вас носом в него.
    Читайте внимательно и проверяйте.
    Тем более, что этот мультик у Вас с новья и ничьи шаловливые ручонки там не лазили.

  2. #102
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Пока не могу определить как нагреватель отсоединить. На схеме его вроде нет.
    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    ...Но смею заверить что я в своей области тоже специалист. И когда мне задают вопросы по моей теме, стараюсь отвечать без выкрутасов.
    На вопрос о поведении кондиционера через 3 часа прозвучало сомнение на 3 стр.

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    [QUOTE=SSA;641875]Да ладна!
    Я вааще инженер по ремонту аппаратов искусственная почка. И сплиты тока на картинке видел.

    Кого только не встретишь на просторах форума холодильщиков! Интересная профессия!

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На вопрос о поведении кондиционера через 3 часа прозвучало сомнение на 3 стр.
    Просто хотел увидеть хоть какое-то обоснование такого 3-х (или 6-ти?) часового прогрева.
    И до сих пор не убежден что это правильный режим. После подключения питания, но без включения кондиционирования, в жаркий день производить зачем-то прогрев потребляя кучу энергии
    Там в Японии что, много Фукусим по стране, некуда энергию девать?

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "Не зная броду не суйся в воду!"
    Нет там обогревателя как такового. Подогрев картера осуществляется нагревом обмоток инверторного компрессора.
    В Parts list нашел деталь 24 G E12 939 630 OUTDOOR HEAT EXCHANGER
    Это не обогреватель часом?

  6. #106
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    [QUOTE=Bambuk;641878]Просто хотел увидеть хоть какое-то обоснование такого 3-х (или 6-ти?) часового прогрева.
    И до сих пор не убежден что это правильный режим. После подключения питания, но без включения кондиционирования...[QUOTE]
    Это маленькая тайна от ME.

  7. #107
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Пока не могу определить как нагреватель отсоединить. На схеме его вроде нет.
    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    В Parts list нашел деталь 24 G E12 939 630 OUTDOOR HEAT EXCHANGER
    Это не обогреватель часом?
    Там рисунок есть.
    Клиенты МЕ очень привередливые,
    Удивительно, что вы не слышите свист ТПИ и стук подшипников вентилятора и шум фреона.

  8. #108
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Там рисунок есть.
    Рисунок есть, могу выложить сюда. Но толку от него ноль

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Просто хотел увидеть хоть какое-то обоснование такого 3-х (или 6-ти?) часового прогрева.
    Bambuk, прими тонкий намек на толстые обстоятельства
    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    После подключения питания, но без включения кондиционирования, в жаркий день производить зачем-то прогрев потребляя кучу энергии
    Там в Японии что, много Фукусим по стране, некуда энергию девать?
    хладагент из масла выпаривают без кипения оного, чтоб избежать "кессонной болезни" при включении компрессора.

  10. #110
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Bambuk, прими тонкий намек на толстые обстоятельства

    хладагент из масла выпаривают без кипения оного, чтоб избежать "кессонной болезни" при включении компрессора.
    И часто он этим занимается? Допустим при подаче сетевого напряжения он эту процедуру проведет. А в дальнейшем?
    Кстати стоит еще один, моно-сплит. Он себя так не ведет. После зимы включил, ел-во не ест.

  11. #111
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да ладна!
    Я вааще инженер по ремонту аппаратов искусственная почка. И сплиты тока на картинке видел.

    Объясняю более подробно.
    Никто не обязан искать Ваш мануал и тыкать Вас носом в него.
    Читайте внимательно и проверяйте.
    Тем более, что этот мультик у Вас с новья и ничьи шаловливые ручонки там не лазили.
    Сергей Лексеич, и меня ткните носом, где в мануале написан алгоритм работы преднагрева горшка
    А вот насчёт ручек - SW2-4 кто-то же выключил?

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    В Parts list нашел деталь 24 G E12 939 630 OUTDOOR HEAT EXCHANGER
    Это не обогреватель часом?
    Нет, это теплообменник. Нагреватель обычно называется Crankcase heater или Bottom heater. Но #ихтамнет.

    Мне кажется, некоторые участники сообщества забыли, что это раздел, где темы создают юзеры, а не специалисты. Надо бы себя помягче, что ли, вести

    P.S. Эх, так уж и быть - спрошу завтра Денис Владимирыча, чё эт ха херь такая с мультом.

  12. #112
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Костя, я в отпуске. А, представь, дома ни компа, ни интернета!
    Красотища. Отдыхаю. Только планшет, причем, специально не ставлю офис и чтение *.pdf.

  13. #113
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Пока не могу определить как нагреватель отсоединить. На схеме его вроде нет.
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Мне кажется, некоторые участники сообщества забыли, что это раздел, где темы создают юзеры, а не специалисты. Надо бы себя помягче, что ли, вести
    Вот и намекаю ТС о еще одной особенности модели для проведения исследования. В которое меня тыкают каждый раз.

  14. #114
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Включил автомат, сижу с огнетушителем, жену посадил на телефон для срочного вызова пожарных, ребенка в сад для безопасности

  15. #115
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Включил автомат, сижу с огнетушителем, жену посадил на телефон для срочного вызова пожарных, ребенка в сад для безопасности
    Хорошо бы еще обратить Ваше внимание на отвратительный свист блоков питания внутренних блоков, особенно его слышно ночью, когда открыта крышка.
    А еще беспокоит шум фреона и вентилятор тукает, иногда, обычно через 2-3 часа работы на холод.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2
    Такие клиенты были всегда.
    В 80-х годах прикладывали к телевизору линейку и ставили задачу сделать идеальную линейность и сведение по таблице УЭИТ.
    Особенно их беспокоило осыпание 3 пикселей на экране нового кинескопа.
    Пока мастер не акцентирует внимание клиента на этом дефекте, клиент его не замечает.
    Как только показал на черную точку, все, хана!
    Клиент уже не может смотреть тв, а смотрит только на эту точку!
    Так она его раздражает!

    Вот и подбрасываю я ТС еще слабые места, на что надо обратить пристальное внимание.
    А холод от кондиционера - это чепуха.

  16. #116
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Хорошо бы еще обратить Ваше внимание на отвратительный свист блоков питания внутренних блоков, особенно его слышно ночью, когда открыта крышка.
    А еще беспокоит шум фреона и вентилятор тукает, иногда, обычно через 2-3 часа работы на холод.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2
    Такие клиенты были всегда.
    В 80-х годах прикладывали к телевизору линейку и ставили задачу сделать идеальную линейность и сведение по таблице УЭИТ.
    Особенно их беспокоило осыпание 3 пикселей на экране нового кинескопа.
    Пока мастер не акцентирует внимание клиента на этом дефекте, клиент его не замечает.
    Как только показал на черную точку, все, хана!
    Клиент уже не может смотреть тв, а смотрит только на эту точку!
    Так она его раздражает!

    Вот и подбрасываю я ТС еще слабые места, на что надо обратить пристальное внимание.
    А холод от кондиционера - это чепуха.
    Извините FBT, мне кажется вы засоряете форум!

  17. #117
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Включил автомат, сижу с огнетушителем...
    Чем закончилcя тест-?

  18. #118
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Ящик ненасытен. До сих пор ест и есть свои 0,9А. Но хоть стабильно

  19. #119
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Ящик ненасытен. До сих пор ест и есть свои 0,9А. Но хоть стабильно
    Сколько времени прошло?
    По идее, в это время должен пищать компрессор, но без вращения.

  20. #120
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Если термодатчик улицы увеличил номинал, то кондиционер будет думать, что на улице зима и будет включен подогрев в режиме СТОП.