Не тот случай.
Было бы изменение относительно доп. подогрева. В данном случае нет изменений в течение 6 часов.
В любом положении SW4(2).
Решение:
1 - Оторвать компрессор ( смотреть на изменение тока)
2 - Заменить плату инвертора.
Причина:
Утечка на транзисторах IPM.
Недавно был случай, когда на прозвонке я увидел потекший IPM, и очень удивился, когда он не кинул аварию.
Кондиционер нормально работал.
И продолжает работать 1 месяц.
Жду повтор, а его нет.