Я слышал тоже на улице. Пощупать тело компрессора под шубой он должен быть теплый в остановленном состоянии более 2 часов, если подогрев работает.
Осцилл за столом и на высоте - это две большие разницы.
Лучше не надо испытывать судьбу, и осцилл свалится и кондей сгорит.
Проверено.
Земля есть:
I"m, с вашего позволения, открою Великую тайну для ТС,
которую опять спрячут в закрома Родины.
Секретная формула закона Ома:
I=U/R
Xc=1/2пfC
SSA про эту формулу тоже знает и улыбается.
Великий эксперимент может подтвердить Индюк, хвастающий званием КТН.
Конденсатор 25 мкФ/450V, если тыкнуть его в розетку 220V,
искрит, стреляет током I= 1.7А
Об этом знают все, даже школьники.
Но этого не знает ТС, поэтому он замутил тему на пустом месте.
В данном кондиционере есть П образный фильтр с дросселями размером с кулак,
в котором применяются кондеры по 1 мкф - 2 шт.
Они кушают не хилый ток, около 0.13А.
Который увидел ТС и очень удивился.
Для ТС была приведена схема и указание где что померять,
но он не отреагировал.
Схемы кондиционеров, в принципе, все одинаковы,
только названия разные и цвет проводов...
Отвертка может и хорошая, а бита не та.
Правильная отвертка, купите не пожалеете.
Это подарок от д. Коли, на Д.Р.
За что ему большое Спасибо, и дяде Игорю тоже.
Кручу этой отверткой 15 лет, каждый день.
За это время ручка истрепалась, пенал не защелкивается, а биты в исходном состоянии! Все слизаные шляпки хрустят и откручиваются!
Поискал эту отвертку в иннете, не нашел - вроде бы есть в продаже, но уже нет.
Я купил на рынке, специально для таких шурупов, зеленое по цвету.
Выручает 1 удар кувалдой, точно по шляпке.
Это великое искусство, цена меткого удара - $100.
Да, гадать можно сколько угодно, писать формулы закона Ома и т.п.
Вот вскрою агрегат, найду что греется и можно разбираться.
На схеме нашел что постоянное напряжение подается на мотор вентилятора и на модуль IPM к которому подключен компрессор. Если на IPM никаких управляющих сигналов не подается, то похоже он и глючит.20210619_093727.jpg
Блин, опять картинка вверх ногами загрузилась (((
О сколько нам открытий чудных принесла эта тема.
Государственные законы можно обойти, а от законов в эл. технике никуда не дется.
Реактивная мощность, потребляемая конденсаторами, тепло не выделяет.
Неужели вы не помните паяльник 27V c балдой 10мкф, гасившей 190V.
При этом кондер был холодный, а паяльник горячий.
Хорошая схема, все видно, даже цвета проводов совпали на реакторе.
Предположение правильное - течет IPM.
На практике такое редко бывает, малейшая утечка греется и пробивается сразу.
Приведенный выше случай я не могу понять, но он был.
Диагностика - пощупать радиатор в остановленном состоянии компрессора.
Об этом я не догадался.
Вот, аналогичная схема:
За картинкой из детского мультика кроется закон Ома для полной цепи.
В последовательной цепи большая мощность выделится там, где сопротивление больше. Поэтому провода не греются, а греется паяльник.
При ремонте плат, я использую лампы 100W... 500W,
лампа ограничивает ток до 0.5 ...2.5А в случае КЗ.
Эта лампа светится, если подключить последовательно с ней плату мощного инверторного кондиционера. Ток кушает сетевой фильтр.
Уважаемый mihail97, не стоит путать теплое с мягким.
Не вводите ТС в заблуждение.
Конденсаторы рассчитаны на разное напряжение и ток.
Вот, главный пожиратель эл. энергии:
Если ТС пожелает его упразднить, то лишится инвертора.
Два серых цилиндра - это резисторы (10 Ом + 10 Ом).
Они соединены последовательно, шунтируют контакты реле.
Резисторы тоже греются и горят, см. фото выше.
Их тоже надо выкинуть?
Да, согласен.
Тогда они будут горячие.
О, я тоже сделал открытие.
О работоспособности POWER BOARD можно судить по нагретым указанным резисторам.
Вот бы померять их T и гвоздик забить.
Внимание.
К резисторам под напряжением касаться нельзя, они глубоко.
Кондеры после выключения питания держут заряд 10 мин!
Опасно для жизни.
Только пирометром или тепловизором можно глянуть.
Социальные закладки