Нет, это не конец.
Нет самого важного, измерений при
Тул=+30С и выше:
1 - ток потребления,
2 - перепад по Т вх/вых воздуха на внутр. блоках.
При уставке +18С и макс. оборотах вентилятора
всех внутренних блоков через 15 минут работы всех внутренних блоков на полную мощность.
3 - Температура воздуха, выходящего из наружного блока при этом.
4 - Температура толстой трубы
5 - Температура в нижней части конденсатора.
Все эти работы делаются без вскрытия блоков, свидетельствуют о заправке кондиционера и чистоте теплообменников.
Такой же внимательный пользователь МЕ очень интересовался этими параметрами.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36610
Решение было принято неожиданное - замена одного из внутренних блоков с 35 до 50, а другой остался прежним.
Чем закончится история неизвестно.
График, рекомедуемый SSA, не обнаружен.
Социальные закладки