Да, работает вроде нормально. Если-бы я был мастером по ремонту кондиционеров, может также сказал хозяину. Но поскольку я сам пользователь, то потребление 200 вт выключенным кондиционером меня никак не устраивает
Заметил я это потребление специальным вольт-амперметром висящим на DIN-рейке вместе с автоматами и дополнительно проконтролировал тестером.
Под "нормально" я имел в виду работу без ошибок с удовлетворительным результатом с точки зрения его основного предназначения.
Какой диапазон измерений у DIN-девайса? Название у него есть? У прибора есть понятие рабочего диапазона шкалы, где он отображает измеряемый параметр наиболее корректно. Мне кажется, что 0,9А - это не совсем рабочий диапазон.
А каким тестером мерили? (спрошу в 100500й раз)
Претензий к работе всей сплит-системы нет. И особых сомнений в измерениях нет. DIN-девайс марки D52-2042 меряет ток от 0,1 до 99,9А. Так что 0,9 для него вполне рабочая часть шкалы. Заявленная Китайцами точность в 1% в общем и не требуется. Показания подтвердились тестером UNI-T UT50-II Series, проверенный эксплуатацией и временем
Я ведь спрашивал в начале, что должно произойти за эти 3 часа. Теперь вы намекаете что кондей прогреется. А сразу нельзя было сказать? Развели канитель про какие-то апельсины!
Ну а если серьезно, не глупо-ли прогревать кондиционер когда на улице жара и когда наружный блок при работе выделяет тепло и без этого подогрева?
Ну, а если серьезно, скачивайте и внимательно читайте мануал и не парьте моск окружающим.
За одно проверьте правильность монтажа.
Дядюшке Юниту я доверяю!
На больших машинках даже в лютую жару греет горшки.
Дык в оном не указан алгоритм работы преднагрева. У Daikin, например, грелка (поясковая) выключается по достижению нагнетанием +70°С.
Вот вам работа частотной грелки от полупрома AZQS125B:
AZQS pre-heat.png
ЧП наваливает 10Гц в простое. Причём, пох - лето это или зима.
Своими средствами при этом он намерил всего 0,6А, а горшык там чуть поболее, чем у ТСа
В мануале указано что 4-ый выключатель в SW2 включает/выключает функцию подогрева. У меня он выключен!
И неужели есть необходимость "греть горшки" когда кондиционер выключен? 20210614_205237.jpg
Социальные закладки