3 часа вот в таком потребляющем состоянии? Ничего у меня не загорится? С чем может быть связано? Что за эти 3 часа должно произойти?
3 часа вот в таком потребляющем состоянии? Ничего у меня не загорится? С чем может быть связано? Что за эти 3 часа должно произойти?
Нужно выполнить измерение другим прибором.
Возможно, утечка в изоляции силового провода, будет возгорание и пожар.
После этого делать выводы.
Приготовьте огнетушитель, на всякий пожарный.
А лучше = позвать специалиста, чтобы он проверил изоляцию.
Жаль, ссылку нельзя давать, а то бы привел пример,
как ток 0.5А вызвал возгорание гофры,
это было на моих глазах, на скрутке синей изолентой,
которая отслужила 5 лет и потекла.
Потому что от якобы компетентного обывателя стало известно:
Весна - понятие растяжимое.
Этой весной, в марте, в Москве было T=-10C, в Питере еще холодней.
Беседа обо всем и ни о чем.
О возможности возгорания в НБ было предупреждение на 1 стр.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
Жаль, что ссылка запрещена, показал бы переписку на 13 страниц с подобным медтехником, который сам все знает. Он все пытался вылезти в окно, чтобы НБ починить, обозвал всех мастеров шкуродерами, а оказался неисправным ВБ.
Ждем продолжение истории.
Обыватель я как раз не компетентный в вопросах функционирования кондиционеров. Потому и ищу тут помощи.
Пока не понятно что делать.
Попробую на внешнем блоке поотключать все кабели идущие к внутренним. Или если это невозможно, то по очереди отключать внутренние блоки.
Вряд-ли где-то в проводке есть скрутки. Если я правильно понимаю, от внешнего блока к каждому внутреннему идет трехпроводный кабель. От блока к блоку. Вроде скрутки не нужны.
Клещи у меня где-то есть. Но кабели трехпроводные, их не измерить.
Отсоединил сегодня два из четырех кондиционеров, ситуация с потребляемым током не изменилась (0,9-1А).
Отсоединил питание от внешнего блока - ток=0 !
Завтра попробую отсоединить два других кондея. Если не поможет придется снимать плату управления? Где найти схему разборки блока? И где-бы добыть принципиальную схему платы?
Нужен контрольный замер клещами,потом в инструкции смотрим потребление в дежурном режиме.После этого начинается предметный разговор
К сожалению клещи не нашел. Отсоединил от внешнего блока все 4 внутренних. Внутренний блок присоединяется тремя проводами к внешнему и больше никакого питания на него не подается? Ток потребляемый внешним блоком не уменьшился. Он в первый момент после включения взлетает где-то до 2,5А и сразу падает до 0,9.
Может он при включении пытается двигатель запустить?