Тема: DAIKIN RXYQ14P9W1B error code E3.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DAIKIN RXYQ14P9W1B error code E3.

    DAIKIN RXYQ14P9W1B в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
    Error code E3 - высокое давление Pk.
    Ошибка появляется, не сбрасывается при остановленном компрессоре.
    X2A, X3A, X4A - замкнуты.
    Напряжение с трансдюссера U=+1.5V.
    Cброс питания ошибку не устраняет.
    Неисправна плата управления.

    Правильно ли выполнена диагностика - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    SSA, не поверите, я только подумал о Вас.
    И сразу вспомнил, что есть пара доноров в заначке и этот дефект легко устранить заменой процессора, если он неисправен.


  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию


    Плата управления.
    Как заменить процессор или сменить прошивку у него?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Не прочитал умных мыслей про SD1, K1R, K2R.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не прочитал умных мыслей про SD1, K1R, K2R.
    Совершенно верно, напряжение приходит. Клиент пожелал сменить плату. Новая плата всегда надежнее отремонтированной.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    DAIKIN RXYQ14P9W1B в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
    Error code E3 - высокое давление Pk.
    Ошибка появляется, не сбрасывается при остановленном компрессоре.
    X2A, X3A, X4A - замкнуты.
    Напряжение с трансдюссера U=+1.5V.
    Cброс питания ошибку не устраняет.
    Неисправна плата управления.

    Правильно ли выполнена диагностика - ?
    Там нужно кое-что нажать на плате наружного блока)

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Там нужно кое-что нажать на плате наружного блока)
    Правильный ответ, после замены процессора.

  8. #8
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Там нужно кое-что нажать на плате наружного блока)
    И не только. "Но пусть это будет нашим маленьким секретиком" ©

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    И не только. "Но пусть это будет нашим маленьким секретиком" ©
    Опоздали с секретами.
    Плату уже заменили. Кондиционер работает нормально.

  10. #10
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Опоздали с секретами.
    Плату уже заменили. Кондиционер работает нормально.
    Так аварии HP никто не отменял. Если так менять платы, то:
    1.) зак быстро разорится.
    2.) если не устранить причину, то можно менять до посинения.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Так аварии HP никто не отменял. Если так менять платы, то:
    1.) зак быстро разорится.
    2.) если не устранить причину, то можно менять до посинения.
    Это хорошо, когда сервисник кому-то нужен.