Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Panasonic U-B43DBE8

  1. #1

    Сообщение Panasonic U-B43DBE8

    Всех приветствую, кондиционер Panasonic U-B43DBE8 не запускается наружка. Вскрыли, там подгоревшая плата,поменяли плату , ошибка по термодатчикам наружки. поменяли, не запускается , сейчас пишет ошибки по датчикам температуры внутрянки( 1F20,2F20). поменяли, плата во внутрянке тоже новая, пульт новый, не запускается, межблочку звонили все ок, пускатель дернуть не получается т.к он закрытого типа

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Осталось сплит целиком поменять.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим727 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую, кондиционер Panasonic U-B43DBE8 не запускается наружка.
    Код ошибки?

    Цитата Сообщение от Максим727 Посмотреть сообщение
    Вскрыли, там подгоревшая плата,
    -- поменяли плату ,
    ошибка по термодатчикам наружки.
    поменяли, не запускается , сейчас пишет
    -- 1F20,2F20 - ошибки по датчикам температуры внутрянки.
    -- поменяли,
    -- плата во внутрянке тоже новая,
    -- пульт новый, не запускается,
    Код ошибки?

    Цитата Сообщение от Максим727 Посмотреть сообщение
    -- межблочку звонили все ок,
    -- пускатель дернуть не получается т.к он закрытого типа
    Panasonic U-B43DBE8
    На его месте должен был быть я!

    Поднимите мне веки!
    Гадаю по фото.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33030&page=3