Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Hitachi RAS-14LH1 не работает ПДУ RAR-3U1.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Hitachi RAS-14LH1 не работает ПДУ RAR-3U1.

    Hitachi RAS-14LH1 в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
    С кнопки на панели управления кондиционер включается, выключается нормально, но нет возможности исзменить режим работы и уставку.

    Дефект - не работает управление с ПДУ RAR-3U1.

    0 -- В темноте, без солнца и света тоже нет управления с ПДУ.
    1 -- Пульт RAR-3U1 исправен - другим кондиционером, другой модели, в другой комнате, он управляет нормально.
    2 - Другой пульт, другой модификации от второго кондиционера, этим кондиционером тоже не управляет.
    3 -- Батарейки заменены на новые, исправные, проверено.
    После замены батареек и нажатия на ПДУ кнопки RESET, дефект сохранился.
    4-- Переключение переключателя на плате дефект не устранило.

    Диагностика в стационаре:
    Питание +5V от внешнего источника питания.
    5 -- Импульсы от фотоприемника доходят до процессора.
    Нет реакции процессора на команды ПДУ.
    Заключение - неисправен процессор.
    Требуется замена платы управления.

    6 - С новой платой управления RZEA8D40 и новым фотоприемником
    тоже нет управления с ПДУ.
    7 - С новой платой управления RZEA8D40 и старым фотоприемником
    тоже нет управления с ПДУ.

    Что делать?
    Неужели дохлая новая плата?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Гадаю на кофейной гуще.
    - дохлый термодатчик или еще что-то, на что реагирует проц, но не индицирует аварию.

    Со слов сервисника, если включить с кнопки, то кондиционер работает некоторое время,
    потом останавливается и снова включается через некоторое время.
    Т.е. циклит, при этом аварийных миганий на ВБ нет.
    Было предположено, что это из-за грязной крыльчатки - разморозка проходит без аварийных сигналов.

    При включении с кнопки светится желтый светодиод - это аварийный сигнал?
    Зеленый и оранжевый - не светятся.

    Наблюдение.
    При подключении новой платы ошибочно не был подключен вентилятор.
    При нажатии на кнопку панели управления засветился желтый светодиод.
    Другой аварийный сигнал на ВБ не появился.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    аналогичный случай.
    сплит система hitachi ras-14lh1
    "...первый раз на сплит выехал с дефектом не включается , при диагностики нашел сгоревший предохранитель , ну и как обычно проверив цепь первички (оказалось все в норме ) поставил предохранитель и получилась такая ерунда ,
    при включении сплита в розетку на вн.блоке загорается средний светодиод и больше аппарат ни на что не реагирует (ни на пульт ,ни на кнопку) .
    при переключении переключателя на силовом модуле в режим сервис
    -- запускается крыльчатка ,
    -- компрессор и вентилятор нар.блока
    при этом светодиод остается гореть ! "

    лилек 02.08.2012
    -- ошибки на хитачи миганиями показываются, а здесь на глюк похоже.
    попробуйте отключить ненадолго с розетки, иногда помогает.
    Вы не прошьете этот модуль.
    -- Пусть работает, как есть. На Тошибах постоянно такие глюки происходят после перепадов напряжения. Главное - холодит как-то.
    -- Можете попробовать прожечь процессор. Пару раз помогало.

    GANROCCC 12.08.2012
    -- К сожалению прогрев проца результатов не принес !
    Будем менять модуль !!!

  4. #4

    По умолчанию

    А может ларчик проще открывается?Screenshot_20210530-231540_Drive.jpg

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Может, киллера нанять для FBT?
    И никто такой фигнёй заниматься не будет...

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван О. Посмотреть сообщение
    А может ларчик проще открывается?Screenshot_20210530-231540_Drive.jpg
    Переключатель щелкал и так, и эдак - без толку.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Может, киллера нанять для FBT?
    И никто такой фигнёй заниматься не будет...
    Все варианты c переключателями опробованы.
    Уже готов кувалдой разбить этот кондей.

    Началось все с простого:
    - заменить фотоприемник сможешь?
    - Kонечно, смогу...

  8. #8

    По умолчанию

    Не верю в то, что новая плата не работает с таким же дефектом. Всё должно быть проще. Проверь этот переключатель, жив ли он. Если есть такой же кондёр, так перекинь с него плату.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван О. Посмотреть сообщение
    Не верю в то, что новая плата не работает с таким же дефектом. Всё должно быть проще. Проверь этот переключатель, жив ли он. Если есть такой же кондёр, так перекинь с него плату.
    Переключатель, контакт в нем, не проверял, т.к. окислений на плате не замечено.

    Главная точка отсчета аварий - мигания.
    -- Миганий нет - аварий, блокирующих проц нет.
    -- Авария на оборванный вентилятор не появилась.
    Вывод - проц дохлый.

    лилек 02.08.2012
    -- ошибки на хитачи миганиями показываются, а здесь на глюк похоже.
    попробуйте отключить ненадолго с розетки, иногда помогает.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Может, киллера нанять для FBT?
    И никто такой фигнёй заниматься не будет...
    SSA как гипнотизер,
    только появился в теме, сразу мысли правильные появляются.
    SSA, а синхряки, то я опять не глянул!
    Мне же дали только одну плату с дефектом не работает ПДУ,
    все остальное работает...
    Аварий нет.

    Это ж совсем другой расклад получается:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36055

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Главное, во-время человека напугать страшным.
    И, в стрессовой ситуации, моск начинает работать интенсивнее.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    в мастерскую были отправлены на ремонт обе платы (силовая и мозги(rzea8d40)), термодатчики и пульт, без вентилятора.
    новая плата (rzea8d40), полученная в мастерской, тоже была отправлена для диагностики

    там заменили плату rzea8d40 и пульт rar-3u1.
    теперь кондиционер работает нормально.

    получается диагностика была выполнена верно:
    - сбой прошивки у обеих плат rzea8d40 (у старой и у новой).

    примечание.
    новая плата была получена с нарушенной заводской упаковкой.
    пульт насунули для сохранения репутации.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При включении с кнопки светится желтый светодиод - это аварийный сигнал?
    Зеленый и оранжевый - не светятся.
    Норма.
    Желтый, средний светодиод индицирует состояние кондиционера.
    Кондиционер вкл - желтый светодиод светит постоянно
    Кондиционер выкл - желтый светодиод не светится.

    Аварийные сигналы отражаются миганием желтого светодиода.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    в мастерскую были отправлены на ремонт обе платы (силовая и мозги(rzea8d40)), термодатчики и пульт, без вентилятора.
    новая плата (rzea8d40), полученная в мастерской, тоже была отправлена для диагностики
    там заменили плату rzea8d40 и пульт rar-3u1.
    теперь кондиционер работает нормально.
    Написано верно.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    получается диагностика была выполнена верно:
    - сбой прошивки у обеих плат rzea8d40 (у старой и у новой).
    Предположение верно частично.
    1 - Старая плата rzea8d40 неисправна - оборван вход от фотоприемника, либо сбой прошивки.
    2 - Новая плата rzea8d40 исправна,
    но кодировка от фотоприемника у нее другая, для нее нужен другой ПДУ:
    " с двумя буквами латинница и цифрами" - более точно не удалось выяснить.

    Новый пульт " с двумя буквами латинница и цифрами" успешно управляет другим кондиционером HITACHI , другой модели.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Истинная причина неисправности осталась за кадром.
    Возможно:
    1 - отсутствует земля в эл. щите.
    Дом старый, в районе м. Динамо.
    В кондиционере земля подключена правильно.
    2 - просадка по питанию.

    Осталось поставить подпись и печать от I"m
    за разглашение секретной коммерческой информации.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... кодировка от фотоприемника у нее другая, для нее нужен другой ПДУ:
    " с двумя буквами латинница и цифрами" - более точно не удалось выяснить.
    Новый пульт " с двумя буквами латинница и цифрами" успешно управляет другим кондиционером HITACHI , другой модели.
    Изменение типа кодировки команд возможно в ПДУ FGL VRF
    программным путем в сервисном режиме.

    Возможно, и в ПДУ HITACHI тоже есть такая функция,
    но в инструкции не сказано об этом.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Предположение верно частично.
    1 - Старая плата rzea8d40 неисправна - оборван вход от фотоприемника, либо сбой прошивки.
    2 - Новая плата rzea8d40 исправна,
    но кодировка от фотоприемника у нее другая, для нее нужен другой ПДУ:
    " с двумя буквами латинница и цифрами" - более точно не удалось выяснить.

    Новый пульт " с двумя буквами латинница и цифрами" успешно управляет другим кондиционером HITACHI , другой модели.
    Большое спасибо сервиснику Юрию.
    Я его руками жар загребал - он работал, я по фото гадал.

    Старый ПДУ RAR-3U1 в комплекте со старой платой p/n: RZEA8D40.
    Новый ПДУ RAR-2P2 в комплекте с новой платой p/n: RZEA8D40.
    Платы по партномеру одинаковые, а кодировка с ПДУ разная.

    Соответственно, Пульты не взаимозаменяемы.
    Визуально, они одинаковые, только маркировка разная:


  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Вопрос о неисправности проца повис в воздухе.
    Возможно, в мануале, которого у меня не было, указана перемычка,
    которую надо выкусить или установить для изменения пользовательского кода.

    Или в ПДУ набрать секретную комбинацию, которая слетает,
    если батарейки долго, полностью разряжены.
    Но сохраняется, при быстрой смене полудохлых батареек на новые.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36502

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •