Тема: Фреон R-417a

  1. #1

    По умолчанию Фреон R-417a

    Всем здравия!! Прошу информации мастеров, кто уже имел дело с фреоном R-417a, заменял с R-22. Хотелось бы узнать стоит ли переводить сплит-системы и холодильное оборудование, есть ли смысл из за ценовой политики?Хладагент 417.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    информация по нём мутная(разные источники по разному говорят). полтора года назад в холодильной камере на R-22 (компрессор Bitzer 4H-25.2) произошла утечка, т.к. в наличии не было R-22 тупо дозаправил R-417a примерно 30% от объёма заправки. пока полёт нормальный.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    информация по нём мутная(разные источники по разному говорят). полтора года назад в холодильной камере на R-22 (компрессор Bitzer 4H-25.2) произошла утечка, т.к. в наличии не было R-22 тупо дозаправил R-417a примерно 30% от объёма заправки. пока полёт нормальный.
    там же разные компоненты и формула.... Компрессор не заклинит ? Я слышал полная замена с промывкой требуется

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Я слышал полная замена с промывкой требуется
    ни надо ничего там промывать если всё чистое..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    информация по нём мутная(разные источники по разному говорят). полтора года назад в холодильной камере на R-22 (компрессор Bitzer 4H-25.2) произошла утечка, т.к. в наличии не было R-22 тупо дозаправил R-417a примерно 30% от объёма заправки. пока полёт нормальный.
    Просто там содержится 125, а это может повлиять.... Ну как в 22 дозаправить 410. И компрессор лег, так у меня напарник сделал когда-то пришлось компрессор менять(Не говорю точно, что от 125го)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ни надо ничего там промывать если всё чистое..
    На счёт промывки понял. А сам фреон как? По цене выгоднее?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    На счёт промывки понял. А сам фреон как? По цене выгоднее?
    два заменителя есть неплохие это 417 и 422 один на низкий холод второй на средний/высокий... но я всегда путаю какой куда.. норот вроде юзает и говорит неплохо работает. а.. вот нашёл. https://kvent.ru/rashodnye-materialy...n-11-3-kg.html https://kvent.ru/rashodnye-materialy...n-11-3-kg.html
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    два заменителя есть неплохие это 417 и 422 один на низкий холод второй на средний/высокий... но я всегда путаю какой куда.. норот вроде юзает и говорит неплохо работает. а.. вот нашёл. https://kvent.ru/rashodnye-materialy...n-11-3-kg.html https://kvent.ru/rashodnye-materialy...n-11-3-kg.html
    Спасибо. 422 низкий + средний, 417 средний. И в кондиционер подходит 417 лучше чем 422. Температуру на выходе добиваемся 0, но по давлению подходит 417а с давлением 3,64, а вот 422а на нуле получим 5,19 и когда компрессор ВЫКЛ, может не запустится..... расширения хладона в жаркое лето, может не запустится компрессор сколько раз исправлял такое, после рукож..пов или "домушников" (так называю кто разводит на дозаправку и т.п.)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    два заменителя есть неплохие это 417 и 422 ]
    кстати они идентичны, есть одно НО. R422a содержит 125/134/600 = 85/11,5/3,5
    А теперь тот r417a содержит125/134/600 = 46,5/50/3,5
    Изобутан содержится везде, Но высокая часть пентафлорэтана в 125 повышает давление в 422. Соответственно, достичь точки кипения на нем с выше давлением
    Ой да.... Забыл.... Хлор везде есть Чтобы озоновый слой разрушался по меньше

  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Изобутан содержится везде,
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Хлор везде есть
    Ты б почитал что-нибудь полезное, причем, очень внимательно, а потом выводы сделаешь...
    Держи:
    https://www.ahrinet.org/App_Content/...2017_Add_1.PDF
    https://www.ashrae.org/technical-res...t-designations
    https://gas-servei.com/shop/docs/tec...gas-servei.pdf
    https://www.gazechim-froid.fr/site/w...que-R-422A.pdf
    https://gas-servei.com/shop/docs/tec...gas-servei.pdf
    417-х пока три состава, 422-х пока пять. Обрати внимание на глайд, на диаграммы. Остальные сам ищи.

    PS: и разберись, что такое R600 и что такое R600a.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Ты б почитал что-нибудь полезное, причем, очень внимательно, а потом выводы сделаешь...
    Держи:
    https://www.ahrinet.org/App_Content/...2017_Add_1.PDF
    https://www.ashrae.org/technical-res...t-designations
    https://gas-servei.com/shop/docs/tec...gas-servei.pdf
    https://www.gazechim-froid.fr/site/w...que-R-422A.pdf
    https://gas-servei.com/shop/docs/tec...gas-servei.pdf
    417-х пока три состава, 422-х пока пять. Обрати внимание на глайд, на диаграммы. Остальные сам ищи.

    PS: и разберись, что такое R600 и что такое R600a.
    За инфу спс, переведу, посмотрю. На английском вся. А что касается 600 (бутан) и 600а (изобутан), различия понимаю. Про 422 и 417 не знаю их работы. Поэтому и спрашиваю.

  12. #12

    По умолчанию

    У нас кстати нет 417,422 и многих других хладонов. В город завозят 600, 134, 410, 404, 507, и чуток 22 (и то разливуху порой).... Вот и хочу разобраться по замене 22, а про 417 слышал из интернета. Все проверки фреона провожу на своем холодильном оборудование и кондиционерах

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Я слышал полная замена с промывкой требуется
    колега, не надо слышать, а надо много источников изучать. я же писал, что по фреону много мути. у меня опыт такой, а у другого чела может быть плохой. поэтому сам думай как поступать.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    колега, не надо слышать, а надо много источников изучать. я же писал, что по фреону много мути. у меня опыт такой, а у другого чела может быть плохой. поэтому сам думай как поступать.
    Колега, читал многое о нем.... Источники говорят, мы проверяем. Вот вроде с РФ многие заменили 22 на 417, пишут всё ОК, однако хотелось бы послушать живых людей, а то может и просто реклама ему в инете (((( и может не так он хорош и имеет много подводных камней. Дело в том что к нам его завозить никто не собирается. Но если он дешевле 22го и в норм сумму, то есть выгода привезти его к нам. Просто есть возможность ездить в Ростов безвозмездно. ПОчему бы и не попробовать однако стоит ли он того?....

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Просто есть возможность ездить в Ростов безвозмездно.
    а в Ростове есть стекляшка для Шарпа..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а в Ростове есть стекляшка для Шарпа..))
    Это хорошо, но поездка через месяц ((((

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а в Ростове есть стекляшка для Шарпа..))
    Менять буду на похожий, митсубиси 200Вт 45см