Всем здравия!! Прошу информации мастеров, кто уже имел дело с фреоном R-417a, заменял с R-22. Хотелось бы узнать стоит ли переводить сплит-системы и холодильное оборудование, есть ли смысл из за ценовой политики?Хладагент 417.jpg
Всем здравия!! Прошу информации мастеров, кто уже имел дело с фреоном R-417a, заменял с R-22. Хотелось бы узнать стоит ли переводить сплит-системы и холодильное оборудование, есть ли смысл из за ценовой политики?Хладагент 417.jpg
информация по нём мутная(разные источники по разному говорят). полтора года назад в холодильной камере на R-22 (компрессор Bitzer 4H-25.2) произошла утечка, т.к. в наличии не было R-22 тупо дозаправил R-417a примерно 30% от объёма заправки. пока полёт нормальный.
два заменителя есть неплохие это 417 и 422 один на низкий холод второй на средний/высокий... но я всегда путаю какой куда.. норот вроде юзает и говорит неплохо работает. а.. вот нашёл. https://kvent.ru/rashodnye-materialy...n-11-3-kg.html https://kvent.ru/rashodnye-materialy...n-11-3-kg.html
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Спасибо. 422 низкий + средний, 417 средний. И в кондиционер подходит 417 лучше чем 422. Температуру на выходе добиваемся 0, но по давлению подходит 417а с давлением 3,64, а вот 422а на нуле получим 5,19 и когда компрессор ВЫКЛ, может не запустится..... расширения хладона в жаркое лето, может не запустится компрессор сколько раз исправлял такое, после рукож..пов или "домушников" (так называю кто разводит на дозаправку и т.п.)
кстати они идентичны, есть одно НО. R422a содержит 125/134/600 = 85/11,5/3,5
А теперь тот r417a содержит125/134/600 = 46,5/50/3,5
Изобутан содержится везде, Но высокая часть пентафлорэтана в 125 повышает давление в 422. Соответственно, достичь точки кипения на нем с выше давлением
Ой да.... Забыл.... Хлор везде есть Чтобы озоновый слой разрушался по меньше
Ты б почитал что-нибудь полезное, причем, очень внимательно, а потом выводы сделаешь...
Держи:
https://www.ahrinet.org/App_Content/...2017_Add_1.PDF
https://www.ashrae.org/technical-res...t-designations
https://gas-servei.com/shop/docs/tec...gas-servei.pdf
https://www.gazechim-froid.fr/site/w...que-R-422A.pdf
https://gas-servei.com/shop/docs/tec...gas-servei.pdf
417-х пока три состава, 422-х пока пять. Обрати внимание на глайд, на диаграммы. Остальные сам ищи.
PS: и разберись, что такое R600 и что такое R600a.
У нас кстати нет 417,422 и многих других хладонов. В город завозят 600, 134, 410, 404, 507, и чуток 22 (и то разливуху порой).... Вот и хочу разобраться по замене 22, а про 417 слышал из интернета. Все проверки фреона провожу на своем холодильном оборудование и кондиционерах
Колега, читал многое о нем.... Источники говорят, мы проверяем. Вот вроде с РФ многие заменили 22 на 417, пишут всё ОК, однако хотелось бы послушать живых людей, а то может и просто реклама ему в инете (((( и может не так он хорош и имеет много подводных камней. Дело в том что к нам его завозить никто не собирается. Но если он дешевле 22го и в норм сумму, то есть выгода привезти его к нам. Просто есть возможность ездить в Ростов безвозмездно. ПОчему бы и не попробовать однако стоит ли он того?....
Социальные закладки