Доброе время суток!
Уважаемые коллеги, нужна помощь. Возможно, Вы сталкивались с похожей проблемой?



Двухконтурная машина Trane RTWB 218 (2003 г.)

Ошибка - Oil Flow Control на обоих контурах.

Дано:
R134
Забортная температура ~ 14C
Заданная температура (set point) 9С
Давление нагнетания ~ 11 bar (показание контроллера)
Давление всасывания ~ 4 bar (показание контроллера)
Давление всасывания ~ 1.8 bar (показание механического манометра)
(Датчик уровня и датчик протока масла на данной машине не обнаружен, есть датчик температуры масла и терморелюшка (35С +-3С) на масленой линии, смотровые стекла также отсутствуют).

Запускаем первый контур, машина опускает температуру с ~ 16С до set point 9C, компреcсор останавливается, через 3 секунды после остановки появляется ошибка Oil Flow Control. Запускается второй контур, опускает температуру до set point 9C компреcсор останавливается, через 3 секунды после остановки появляется ошибка Oil Flow Control на втором контуре.

Сервисное руководство - при данной ошибке рекомендует заменить фильтр грубой очистки масла.
В данном случае смущает, что ошибка появилась одновременно на двух контурах, т.е. сомнительно, чтоб два фильтра вышли из строя одновременно.

Что с этим делать и как это лечить?

Благодарен за любую полезную информацию.