Показано с 1 по 15 из 15

Тема: : SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 ошибка Е04 - нет связи.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию : SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 ошибка Е04 - нет связи.

    SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 - 10 шт.
    Cистема в эксплуатации 10 лет.

    Ошибки на ПДУ:
    Е04 - нет связи,
    E06 принят ошибочный сигнал с ВБ,
    E16- кол-во ВБ больше, чем установлено в НБ,
    L08 - ???

    Неисправна плата: SPW-KR94GXH56
    При замене NVM 24C02 c другой платы дефект устранился.
    Неисправна плата: SPW-KR94GXH56 - восстановить не удалось.
    В чем причина дефекта?
    Как выполнить адресацию?

    Примечание:
    Автоадресация с НБ путает адреса ВБ, дает дубли.
    Лучше вручную установить адрес каждому блоку с ПДУ.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    коды ошибок кондиционера sanyo модели spw

    е01 ошибка при приеме сигнала последовательной связи (сигнал от основного внутреннего блока в случае группового управления).

    E02 ошибка в передаче сигнала последовательной связи
    e03 внутренний блок обнаруживает сигнал ошибки с пульта дистанционного управления (и системного контроллера)
    e08 настройка адреса внутреннего блока дублируется
    e09 настройка пульта дистанционного управления дублируется
    e10 ошибка передачи сигнала последовательной связи
    e11 дублирование основного устройства при одновременном управлении несколькими устройствами (обнаружено наружным блоком)
    e14 ошибка при приеме сигнала последовательной связи
    e04 ошибка в передаче сигнала последовательной связи
    e05 ошибка при приеме сигнала последовательной связи (включая отказ проверки количества единиц)
    e06 ошибка передачи сигнала последовательной связи
    e07 емкость внутреннего блока слишком низкая
    e15 емкость внутреннего блока слишком высокая
    e16 внутренние блоки не подключены
    e20 ошибка передачи сигнала последовательной связи
    e17 ошибка при приеме сигнала последовательной связи
    e18 ошибка связи с mdc
    e31 ошибка настройки группы внутренних блоков
    l01 неисправность внутреннего / наружного блока
    l02 дублирование основного блока в групповом управлении (обнаружено внутренним блоком)
    l03 дублирование адреса наружного блока (системный адрес)
    l04 групповая проводка, подключенная для независимого внутреннего блока
    l07 адрес не установлен или группа не установлена
    l08 емкость внутреннего блока не установлена
    l09 неисправность наружного блока или установка ошибки
    l10 неисправность в проводке группового контроля
    l11 ошибка установки типа внутреннего устройства (емкость)
    l13 неисправность подключения потолочной панели
    p09 защитный термостат вентилятора
    поплавковый выключатель p01
    p10 ошибка температуры нагнетания
    p03 обнаружена открытая фаза, неисправность электропитания переменного тока
    p05 нет газа
    p15 4-ходовой клапан заблокирован
    p19 высокая охлаждающая нагрузка
    p20 наружная вентиляция
    p22 ошибка компрессора инвертора (hic pcb)
    p26 ошибка компрессора преобразователя (mdc)
    p29 одновременная работа с несколькими функциями управления
    p31 неисправность тока компрессора (перегрузка)
    h01 датчик температуры внутреннего теплообменника (e1)
    f01 датчик температуры внутреннего теплообменника (e2)
    f02 датчик температуры в помещении
    f10 температура нагнетания (td)
    f04 температура наружного теплообменника (c1)
    f06 температура наружного теплообменника (c2)
    f07 температура наружного воздуха (to)
    f08 температура всасывания (ts)
    f12 внутренняя ошибка eeprom
    f29 наружная ошибка eeprom
    f31 наружная ошибка eeprom

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Это для тех, по мануалы искать не умеет?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Это для тех, по мануалы искать не умеет?
    На всякий случай, вдруг, перенесут сайт.
    Ссылки запрещены.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    У меня, на всякий случай, есть два съёмных диска с аналогичной инфой.
    А на них - мешок мануалов.
    И я, стопудово, не завишу от того, что закрыли доступ на какой-то сайт, фтп-шник.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У меня, на всякий случай, есть два съёмных диска с аналогичной инфой.
    А на них - мешок мануалов...
    Лучше бы мешок с золотом был...
    Инфа со временем стареет и умирает, вместе с оборудованием, для которого она предназначена.

    Не понимаю, как НБ не может связаться с платой ВБ, но при этом чует ее адрес в сети.
    Значит, трансивер живой, а дело в прошивке?
    Я буду тасовать процессоры, найду причину.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    1. Если бы у меня был мешок золота, я бы не занимался тем, чем сейчас занимаюсь.
    2. По поводу межблочный связи. Подсказка. Покажи на этом фото место, где ты адрес этой платы выставляешь.

  8. #8
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У меня, на всякий случай, есть два съёмных диска с аналогичной инфой.
    А на них - мешок мануалов.
    И я, стопудово, не завишу от того, что закрыли доступ на какой-то сайт, фтп-шник.
    Ты не понимаешь всего кайфа казаться умным и ну прям донкихотом.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. Если бы у меня был мешок золота, я бы не занимался тем, чем сейчас занимаюсь.
    2. По поводу межблочный связи. Подсказка. Покажи на этом фото место, где ты адрес этой платы выставляешь.
    1 - Обладатели мешков с золотом - несчастные люди, очень боятся, что их обворуют или убьют.
    Богатства нет - и переживать не за что, можно заняться своим любимым делом - распутывать клубки ребусов из холодилки.
    2 - Шутить изволите?
    Адрес платы выставляется с ПДУ, он сохраняется в 24С02, может там еще что-то хранится?
    При тасовке NVM было несколько дохлых обнаружено, невозможно было их адрес изменить.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Ты не понимаешь всего кайфа казаться умным и ну прям донкихотом.
    I"m, не подсказывай, это не холодильник бытовой, а VRV система.
    Ты ее не знаешь, сказать по теме ничего не сможешь.
    Не потому, что хранишь сакральную тайну

    Профессионалы из АСЦ тасуют платы, не заморачиваются глубже.
    Я постараюсь починить на компонентном уровне.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Инфа со временем стареет и умирает, вместе с оборудованием, для которого она предназначена.
    На это могу сказать только одно.
    Информация НИКОГДА не стареет, столько становится ценнее, т.к. производители перестали в своих мануалах прилагать принципиальные схемы, а у меня есть.
    Многое.
    А, поскольку, в большинстве случаев, последующие модели отличаются от предшествующих, в основном, только прошивкой, то эта "инфа" не устареет ещё долго.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На это могу сказать только одно.
    Информация НИКОГДА не стареет, столько становится ценнее, т.к. производители перестали в своих мануалах прилагать принципиальные схемы, а у меня есть.
    Многое.
    А, поскольку, в большинстве случаев, последующие модели отличаются от предшествующих, в основном, только прошивкой, то эта "инфа" не устареет ещё долго.
    Я думаю, если бы неисправен был какой- нибудь R, C, то профи забрали бы платы с собой...

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Адрес платы выставляется с ПДУ, он сохраняется в 24С02, может там еще что-то хранится?
    А автоматическую адресацию с наружного блока не пробовал?
    Быстро и без ошибок.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А автоматическую адресацию с наружного блока не пробовал?
    Быстро и без ошибок.
    Быстро, но с ошибками - дубли появляются.
    Пробовал пару раз, лучше в ручную.
    Возможная причина - экран кабеля линии связи подключен к земле каждого блока в сети.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А как сделана межблочка?
    Должна быть сечением не менее 0,75 с экраном, причем, заземление экрана ТОЛЬКО на наружке.
    На внутренних блоках просто соединены между собой без подсоединения на корпус.
    Бывает, наводка на межблочке дает непонятно что.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33352

    Правильное подключение заземления двухжильного кабеля связи по VRV DAIKIN:
    Экран подключается на землю только в НБ,
    но тянется до последнего ВБ, нигде не подключаясь к ВБ.

    Осцилка на исправной линии связи,
    использовалась для исключения части блоков в системе:



    Два разных пакета - это передача и прием информации НБ-ВБ.
    О чем они беседуют - неизвестно, но диалог видно.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Скорее всего, дубль при автоматической адресации - из-за качества линии связи.
    Несколько систем норм автоматически адресовывались и без ошибок.