Показано с 1 по 15 из 15

Тема: semicool, "ert-10-3-321" инструкция на русском

  1. #1

    По умолчанию semicool, "ert-10-3-321" инструкция на русском

    Здравия мастерам и клиентам. Помогите с контроллером semicool, "ert-10-3-321" надо уменьшить гистерезис . Скачал инструкцию на английском , но при переводе странное наложение строк. скачал тут https://www.manualslib.com/manual/17...1c.html#manual

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Здравия мастерам и клиентам. Помогите с контроллером semicool, "ert-10-3-321" надо уменьшить гистерезис . Скачал инструкцию на английском , но при переводе странное наложение строк. скачал тут https://www.manualslib.com/manual/17...1c.html#manual
    может не правильно понял.... имеешь ввиду уменьшить дифференциал вкл/выкл компрессора по температурному режиму ?

  3. #3

    По умолчанию

    Компрессор выключается при +1 а включается при +6 . среднетемпературная витрина .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Компрессор выключается при +1 а включается при +6 . среднетемпературная витрина .
    Ищи параметр HYS, в нем и сможешь выставить дифференциал от 1 до 10 разницы градусов. Сейчас стоит скорее всего 5 градусов разница или 4 градуса и задержка включения компрессора. Но если 4 градуса, то это нормально. Поставишь 1 градус разницы, готовься к замене компрессора....

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Компрессор выключается при +1 а включается при +6 . среднетемпературная витрина .
    Что находится в хол витрине??

  6. #6

    По умолчанию

    Да хотел уменьшить дифференциал.

  7. #7

    По умолчанию

    В хол витрине колбаса и молочка , сыр .....
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Поставишь 1 градус разницы, готовься к замене компрессора....
    Вот это поворот ! Я собирался уменьщить .Спасибо , вовремя !

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    В хол витрине колбаса и молочка , сыр .....

    Вот это поворот ! Я собирался уменьщить .Спасибо , вовремя !
    Давай размышлять логически, компрессор нагнал температуру до +1 и ВЫКЛ.... отдыхает, охлаждается минут 10-20 (зависит от попадания теплого воздуха из вне).... А ты ему поставишь дифференциал 1 градус.... И опа, через минуту он включился.... Любой компрессор должен отдохнуть минимум 3-5 мин. Иначе клина может хапнуть, или обмотка сгореть, ведь она тоже пытается остыть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    В хол витрине колбаса и молочка , сыр .....
    Для молока, сыра (колбаса примерно также) температура +2 до +4 (+6 иногда). Так что не переживай. Вот только замер сделай электронной термопарой, а то может датчик термоконтроллера обманывать
    стоит на +1 - +6.... Это норма

  10. #10

    По умолчанию

    Да там продавщицы забили его плотненько и испаритель прикрыт пакетами и барахлом. принудительной вентиляции нет и хозяйка ставит термометр на ведерко с селедкой - показывает +10гр , на колбасе ( 10см высота) +7 ,а на самом дне +3, а наверху шоколад - там +16. Понимаю что это физика , но ей трудно объяснить. Я понял что гистерезис не трогать ! Может какой слабенький вентилятор соорудить от испарителя и подкорректировать температуру потом ?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Да там продавщицы забили его плотненько и испаритель прикрыт пакетами и барахлом. принудительной вентиляции нет и хозяйка ставит термометр на ведерко с селедкой - показывает +10гр , на колбасе ( 10см высота) +7 ,а на самом дне +3, а наверху шоколад - там +16. Понимаю что это физика , но ей трудно объяснить. Я понял что гистерезис не трогать ! Может какой слабенький вентилятор соорудить от испарителя и подкорректировать температуру потом ?
    Вентилятор поможет распространить температуру более равномерно. Только чтобы не заветривалось, в пакеты продукцию. И главное убрать все щели на витрине. Я так понял это закрытого типа витрина. А там могут быть щели между стеклами, стеклом и низом на лицевой стороне покупателя, дверцами пластиковыми для продавца и т.п. Всё это надо обклеить метал скотчем и сверху обычным. Дольше температура сохраняться будет. Поставь 3 вентилятора обдува (как на компах кулера стоят) только есть на 220 V. Запитай их от контроллера последовательно от фишки AUX. И будет твоей клиентке счастье Мы так делали, если клиент не понимает и хочет забить всю витрину до самого верха
    ВНИМАНИЕ!!!! Смотри чтобы испаритель не был в снегу!!!! Мороз отдает не снег на испарителе, а иней.... Короче метал охлажденный
    P.S. набери меня, расскажу подробнее. Номер в личном сообщении отправил

  12. #12

    По умолчанию

    У статики разница в температурах по витрине 5...8 градусов нормально. При плохой выкладкеи все 15 градусов. Если есть характеристики витрины - охлаждаемый объём и охлаждаемая площадь (без запасника), можешь получить толщину выкладки продуктов. Для некоторых витрин может составлять всего 10..12 см.
    А так не выше половины испарителя или ступенькой.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У статики разница в температурах по витрине 5...8 градусов нормально. При плохой выкладкеи все 15 градусов. Если есть характеристики витрины - охлаждаемый объём и охлаждаемая площадь (без запасника), можешь получить толщину выкладки продуктов. Для некоторых витрин может составлять всего 10..12 см.
    А так не выше половины испарителя или ступенькой.
    , правильно. Ну это уже чтобы носом ткнуть продавцов. Тоже так делал. Когда понакладывали в 3-4 ряда и хотят холод как в лари

  14. #14

    По умолчанию

    Инструкцию перевел , Все советы принял к сведению . Спасибо всем. как закрыть тему ?

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    закрыта

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •