Здравия мастерам и клиентам. Помогите с контроллером semicool, "ert-10-3-321" надо уменьшить гистерезис . Скачал инструкцию на английском , но при переводе странное наложение строк. скачал тут https://www.manualslib.com/manual/17...1c.html#manual
Здравия мастерам и клиентам. Помогите с контроллером semicool, "ert-10-3-321" надо уменьшить гистерезис . Скачал инструкцию на английском , но при переводе странное наложение строк. скачал тут https://www.manualslib.com/manual/17...1c.html#manual
Компрессор выключается при +1 а включается при +6 . среднетемпературная витрина .
Да хотел уменьшить дифференциал.
Давай размышлять логически, компрессор нагнал температуру до +1 и ВЫКЛ.... отдыхает, охлаждается минут 10-20 (зависит от попадания теплого воздуха из вне).... А ты ему поставишь дифференциал 1 градус.... И опа, через минуту он включился.... Любой компрессор должен отдохнуть минимум 3-5 мин. Иначе клина может хапнуть, или обмотка сгореть, ведь она тоже пытается остыть.
Да там продавщицы забили его плотненько и испаритель прикрыт пакетами и барахлом. принудительной вентиляции нет и хозяйка ставит термометр на ведерко с селедкой - показывает +10гр , на колбасе ( 10см высота) +7 ,а на самом дне +3, а наверху шоколад - там +16. Понимаю что это физика , но ей трудно объяснить. Я понял что гистерезис не трогать ! Может какой слабенький вентилятор соорудить от испарителя и подкорректировать температуру потом ?
Вентилятор поможет распространить температуру более равномерно. Только чтобы не заветривалось, в пакеты продукцию. И главное убрать все щели на витрине. Я так понял это закрытого типа витрина. А там могут быть щели между стеклами, стеклом и низом на лицевой стороне покупателя, дверцами пластиковыми для продавца и т.п. Всё это надо обклеить метал скотчем и сверху обычным. Дольше температура сохраняться будет. Поставь 3 вентилятора обдува (как на компах кулера стоят) только есть на 220 V. Запитай их от контроллера последовательно от фишки AUX. И будет твоей клиентке счастье Мы так делали, если клиент не понимает и хочет забить всю витрину до самого верха
ВНИМАНИЕ!!!! Смотри чтобы испаритель не был в снегу!!!! Мороз отдает не снег на испарителе, а иней.... Короче метал охлажденный
P.S. набери меня, расскажу подробнее. Номер в личном сообщении отправил
У статики разница в температурах по витрине 5...8 градусов нормально. При плохой выкладкеи все 15 градусов. Если есть характеристики витрины - охлаждаемый объём и охлаждаемая площадь (без запасника), можешь получить толщину выкладки продуктов. Для некоторых витрин может составлять всего 10..12 см.
А так не выше половины испарителя или ступенькой.
Инструкцию перевел , Все советы принял к сведению . Спасибо всем. как закрыть тему ?