Добрый день. На объекте имеются VRF-системы Electrolux ESVMO-SF-400. Проблема следующая: потеряна связь с несколькими внутренними блоками, в системе их 20. Что интересно: первые два блока работают, связь есть, следующие два блока не работают, следующие два блока в одном номере - один работает, другой нет и так далее. Отбрасывали от наружного блока провод связи и прозванивали от каждого внутреннего блока - сигнал есть. Что это может быть, где искать причину? В прошлом году всё работало.