сплит-система kraft ошибка EL
сплит-система kraft ошибка EL
El нет или мало фреона, не работает двигатель вентилятора наружнего блока, малое напряжение в сети, вышел из строя конденсатор
А у меня выдает ошибку EF,не подскажите что это?
EL - не работает вентилятор наружного блока. Сплит отключился. 1. Включить сплит-систему на охлаждение. Проверить напряжение на клеммах 2N-4L внутреннего блока. Если нет напряжения, то заменить или проверить плату управления. Если есть напряжение во внутреннем блоке, то проверить напряжение на клеммах 2N-4L наружного блока. Если нет напряжения, то проверить на обрыв межблочные провода, а если есть - проверить конденсатор вентилятора или соединения клемм. В противном случае заменить двигатель или конденсатор вентилятора.
Подскажите сплит kraft kfr-50w включаю на охлаждение работает где то 1 минуту компресор выключается при этот вентелятор крутится внутри и снаружи после выдает ошибку EL как быть куда смотреть
?
при этом компресор становится очень горячим как остынет включаешь работает чуток и выкл
Появилось время достал сплит этот про который писал ранее заправил по весам 1.5 кг r22 пользовался обычными домашними весами фото манометра при выкл температура помещение 11 -13 градусов фото
20150424220143.jpg
20150421191519.jpg
сейчас видео загружу
подскажите что не так сделал я или в чем проблема
хочу разобратся в чем проблема сплит достался даром я только заправил его и помыл
Маловато на 22-м?
Ну да, меньше 50 psi маловато, а вы как считаете?
Зилёненькая температурная шкала - для R22. Температура фреона на входе во внешний блок (выходе испарителя), что, в норме?
Я уже сказал своё мнение МАЛОВАТО! А вот вы так и не озвучили, как вы считаете?
В ЛЮБОМ кондиционере на ЛЮБОМ фреоне температура фреона на входе во внешний блок (выходе испарителя) при нормальной работе должна быть в районе +5 град С. "+" "-".