Тема: сплит-система kraft ошибка EL

  1. #1

    Вопрос сплит-система kraft ошибка EL

    сплит-система kraft ошибка EL

  2. #2

    По умолчанию

    El нет или мало фреона, не работает двигатель вентилятора наружнего блока, малое напряжение в сети, вышел из строя конденсатор

  3. #3

    По умолчанию

    А у меня выдает ошибку EF,не подскажите что это?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    EL - не работает вентилятор наружного блока. Сплит отключился. 1. Включить сплит-систему на охлаждение. Проверить напряжение на клеммах 2N-4L внутреннего блока. Если нет напряжения, то заменить или проверить плату управления. Если есть напряжение во внутреннем блоке, то проверить напряжение на клеммах 2N-4L наружного блока. Если нет напряжения, то проверить на обрыв межблочные провода, а если есть - проверить конденсатор вентилятора или соединения клемм. В противном случае заменить двигатель или конденсатор вентилятора.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex29 Посмотреть сообщение
    А у меня выдает ошибку EF,не подскажите что это?
    По моему проблема с датчиками (если память не подводит)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex29 Посмотреть сообщение
    А у меня выдает ошибку EF,не подскажите что это?
    вроде как датчики температуры внутр. блока

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Подскажите сплит kraft kfr-50w включаю на охлаждение работает где то 1 минуту компресор выключается при этот вентелятор крутится внутри и снаружи после выдает ошибку EL как быть куда смотреть
    ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    при этом компресор становится очень горячим как остынет включаешь работает чуток и выкл

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    Подскажите сплит kraft kfr-50w включаю на охлаждение работает где то 1 минуту компресор выключается при этот вентелятор крутится внутри и снаружи после выдает ошибку EL как быть куда смотреть
    ?
    Смотреть в сторону СЦ и готовиться к замене компрессора.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Появилось время достал сплит этот про который писал ранее заправил по весам 1.5 кг r22 пользовался обычными домашними весами фото манометра при выкл температура помещение 11 -13 градусов фото
    20150424220143.jpg

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    20150421191519.jpg
    сейчас видео загружу

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию


    подскажите что не так сделал я или в чем проблема

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    подскажите что не так сделал
    А что ты делал ? Ты через два года не забудь написать , мы подождём.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    хочу разобратся в чем проблема сплит достался даром я только заправил его и помыл

  15. #15

    По умолчанию

    Давление маловато. Может у тебя манометр брешет?

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Маловато на 22-м?

  17. #17

    По умолчанию

    Ну да, меньше 50 psi маловато, а вы как считаете?

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Зилёненькая температурная шкала - для R22. Температура фреона на входе во внешний блок (выходе испарителя), что, в норме?

  19. #19

    По умолчанию

    Я уже сказал своё мнение МАЛОВАТО! А вот вы так и не озвучили, как вы считаете?

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    В ЛЮБОМ кондиционере на ЛЮБОМ фреоне температура фреона на входе во внешний блок (выходе испарителя) при нормальной работе должна быть в районе +5 град С. "+" "-".

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сплит система LG ошибка 23
    от RBT в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 23:22
  2. Сплит-система Royal Clima COD-18 h/d ошибка Е7
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 08:36
  3. Сплит система Braun ошибка Е3
    от Holodokkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 21:45
  4. сплит kraft
    от DRON61 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:06
  5. Сплит система BORK AC SHR 8809 BK, Ошибка E1
    от dimon0764 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •