Тема: сплит-система kraft ошибка EL

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Зилёненькая температурная шкала - для R22. Температура фреона на входе во внешний блок (выходе испарителя), что, в норме?

    SSA, а скока ты по зилёненькой в этот раз видишь ?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    SSA, а скока ты по зилёненькой в этот раз видишь ?

    ну да у меня -5 много фреона народ подскажите опыта нет но хочу научится

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    заправил по весам 1.5 кг r22
    А это кто писал? Как это много фреона? На шильде 1,5кг.

    Вы принцип работы кондиционера представляете? У вас испаритель не должен обмерзать, что за это отвечает, как должно отрабатывать? Разберитесь в этом вопросе, это самая важная информация, не разобравшись в которой вы не сможете ни обслуживать, ни ремонтировать кондиционеры.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Забыл знак вопроса поставить там в чем тогда может быть проблема и что проверить ?

  5. #25
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В ЛЮБОМ кондиционере на ЛЮБОМ фреоне температура фреона на входе во внешний блок (выходе испарителя) при нормальной работе должна быть в районе +5 град С. "+" "-".
    Никому она не должна , заправляем только по весу , а всё остальное - от условий эксплуатации.

  6. #26
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    DRON61, если хочешь хоть что то понять , то измеряй ток потребления компрессора , токовые клещи тебе в помощь. Анализ по одному низкому давлению всё равно , что диагноз ОРЗ по артериальному давлению.

  7. #27

    По умолчанию

    Вам нужно литературу почитать по работе кондиционеров. Всё начинатся с условий эксплуатации, т.е. первым шагом проверяется температуры на улице и в помещении (даже холодильник при температуре в помещении ниже +16 может работать за пределами нормального режима), сюда же проверка чистоты испарителя и конденсатора............короче вам нужно всё изучить и тогда вы сами на все вопросы ответите. А так вам дадут пару-тройку причин вы проверите и даже если наладите, то в следующий раз у вас опять будут одни и те же проблемы.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    DRON61, если хочешь хоть что то понять , то измеряй ток потребления компрессора , токовые клещи тебе в помощь. Анализ по одному низкому давлению всё равно , что диагноз ОРЗ по артериальному давлению.
    Ок спасибо за наводку думал про это буду покупать значит клещи

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Вам нужно литературу почитать по работе кондиционеров. Всё начинатся с условий эксплуатации, т.е. первым шагом проверяется температуры на улице и в помещении (даже холодильник при температуре в помещении ниже +16 может работать за пределами нормального режима), сюда же проверка чистоты испарителя и конденсатора............короче вам нужно всё изучить и тогда вы сами на все вопросы ответите. А так вам дадут пару-тройку причин вы проверите и даже если наладите, то в следующий раз у вас опять будут одни и те же проблемы.
    Ок да но и опыт с практикой тоже нужен

  10. #30

    По умолчанию

    Вот в архиве нашол, на скорую руку, там и ещё есть много интересного почитать.
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1502
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1496
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=658

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Вот в архиве нашол, на скорую руку, там и ещё есть много интересного почитать.
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1502
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1496
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=658
    Спасибо сейчас посмотрю.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    Ок да но и опыт с практикой тоже нужен
    Опыт только после того как изучите теорию данного вопроса. Иначе, вам только в ученики идти и на практике познавать.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    Ок спасибо за наводку думал про это буду покупать значит клещи
    Ну ты так то просто R-13-му несдавайся,..Не только одни клещи нужны!Да и они могут завести тебя в блуд!Они помогут тока обисбашиным!!!а ты себя таким же несчитаешь???

  14. #34
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Есть такая штука - четырёхходовой клапан , тот , что с тепла на холод режимы переключает , так вот иногда он не перекрывает потоки полностью , а отсюда бешеный ток потребления . Я тут недавно проверял на такое , после перепайки компрессор стал работать так , как изначально никогда не было , заводской брак ещё , блок отработал три года , всё время вырубаясь по защите. Компрессор выдержал , не сдох.

    10486311_w640_h640_images.jpg

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Есть такая штука - четырёхходовой клапан , тот , что с тепла на холод режимы переключает , так вот иногда он не перекрывает потоки полностью , а отсюда бешеный ток потребления . Я тут недавно проверял на такое , после перепайки компрессор стал работать так , как изначально никогда не было , заводской брак ещё , блок отработал три года , всё время вырубаясь по защите. Компрессор выдержал , не сдох.

    10486311_w640_h640_images.jpg
    Когда включаю на тепло работает долго без ошибок.

  16. #36
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Давление маловато. Может у тебя манометр брешет?
    Да там в конце видео даже по сувенирному термометру +8*С в помещении (на баллоне термометр лежит), оттуда и давление такое.

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    SSA, а скока ты по зилёненькой в этот раз видишь ?
    По зилёненькой я вижу 12-13. В плюсе.

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Никому она не должна , заправляем только по весу , а всё остальное - от условий эксплуатации.

    По весу заправляется на заводе на определенную трассу. По-правильному - заправлять по перегреву.

  19. #39
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    SSA, не учи отца @баться.

  20. #40
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    По зилёненькой я вижу 12-13. В плюсе.
    читаем внимательно..
    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    фото манометра при выкл температура помещение 11 -13 градусов фото

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сплит система LG ошибка 23
    от RBT в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 23:22
  2. Сплит-система Royal Clima COD-18 h/d ошибка Е7
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 08:36
  3. Сплит система Braun ошибка Е3
    от Holodokkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 21:45
  4. сплит kraft
    от DRON61 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:06
  5. Сплит система BORK AC SHR 8809 BK, Ошибка E1
    от dimon0764 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:58