    По умолчанию Реле давления

    Доброго времени суток!
    В своем оборудовании используем РД Алко, однако, в последнее время довольно часто встречается брак, клинит механику (контакты не залипают). Переходить на Данфосс не хотелось бы, ценник... Суть вопроса: у кого есть опыт в использовании РД от becool? Насколько они надёжны, удобны и так далее?
    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chemist Посмотреть сообщение
    часто встречается брак, клинит механику (контакты не залипают).
    залипают или не срабатывает?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chemist Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    В своем оборудовании используем РД Алко, однако, в последнее время довольно часто встречается брак, клинит механику (контакты не залипают). Переходить на Данфосс не хотелось бы, ценник... Суть вопроса: у кого есть опыт в использовании РД от becool? Насколько они надёжны, удобны и так далее?
    Заранее спасибо!
    Реклама. Слов много, информации -0.
    Продаван 2 важных слова связать не может.
    Модели датчиков не указаны, условия эксплуатации тоже умалчиваются.

  4. #4

    По умолчанию

    Не срабатывают. Чисто механика, качелька перекидывается, но дожать контакт не может. Путем манипуляций отвёрткой заставить работать можно, но надёжность ноль, может опять перестать работать. А может и не перестать. Как повезет, короче.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Реклама. Слов много, информации -0.
    Продаван 2 важных слова связать не может.
    Модели датчиков не указаны, условия эксплуатации тоже умалчиваются.
    Увы, не продаван. Модели датчиков посмотрю вечером в цеху. Двублочка на управление компрессором и аварию по высокому и высокая одноблочка на винт конденсатора. Алко много лет пользовались, в последнее время только такая засада. Искал тему, где такое сравнивалось, не нашел.
    Последний раз редактировалось Chemist; 20.05.2021 в 16:44. Причина: Т9

  6. #6

    По умолчанию

    Вопрос был собственно в том, пользовался кто бикуловскими РД. Мы из ни разу не использовали, хочется знать стоит связываться или нет.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chemist Посмотреть сообщение
    Увы, не продаван. Модели датчиков посмотрю вечером в цеху. Двублочка на управление компрессором и аварию по высокому и высокая одноблочка на винт конденсатора. Алко много лет пользовались, в последнее время только такая засада. Искал тему, где такое сравнивалось, не нашел.
    Какое надо давление срабатывания HP, LP, гистерезис-?

  8. #8

    По умолчанию

    PS1-A5A 6-31бар, гистерезис там всегда по минимуму. И PS2-A7A -0,5-7 6-31, на низкой стороне гистерезис 2,5-3, высокая без гистерезиса, авария высокого давления. Проблемы были только с низкой стороной на двублочке. Но уже раз 5. А ездить по областям из-за этих проблем ну очень не хочется.
    Последний раз редактировалось Chemist; 20.05.2021 в 19:40. Причина: Дополнил

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chemist Посмотреть сообщение
    PS1-A5A 6-31бар, гистерезис там всегда по минимуму.
    Какое конкретно давление считать аварией HP - ?
    Cлов не надо, цифру обозначь.

    Цитата Сообщение от Chemist Посмотреть сообщение
    PS2-A7A -0,5-7 6-31, на низкой стороне гистерезис 2,5-3...
    Проблемы были только с низкой стороной на двублочке. Но уже раз 5...
    Какое конкретно давление считать аварией LP - ?
    Cлов не надо, цифру обозначь.

    Просто удивительно, сколько пустопорожнего текста вместо двух чисел.
    Фреон какой?

  10. #10

    По умолчанию

    Вопрос был вообще не по это. Хотел узнать кто работал с бикуловскими РД и чего от них ожидать. LP 3 бар дифф 2,5, это не авария, управление компрессором. НР 25бар. Фреон 404а

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chemist Посмотреть сообщение
    кто работал с бикуловскими РД и чего от них ожидать.
    LP 3 бар дифф 2,5, это не авария, управление компрессором.
    Может быть, в этом причина?
    Датчик LP не предназначен щелкать компрессором 6 раз в час.
    Какое напряжение и ток течет через него?
    Может есть смысл добавить слаботочное реле?

    1.4 Бар (20.9 PSI) - размыкание контакта при низком давлении всаса.
    4.1Бар (59.4 PSI) - замыкание контакта, вкл. компрессора.



    Этот датчик отработал 20 лет. - рулил компрессором 6 раз в час.
    См. тему на параллельном форуме.
    "Прецизионный кондиционер Liebert Hiross LU 67 GB, Электрическая схема".

    Цитата Сообщение от Chemist Посмотреть сообщение
    НР 25бар. Фреон 404а
    Наконец-то появились цифры, а модель датчиков так и не сообщил, Партизан.
    Может они слаботочные.

  12. #12

    По умолчанию

    Ну естественно через контактор. Эти РД (PS2A-A7A PCN4353400) из ранее купленных партий работают без нареканий долгие годы. За последние полгода пришел каюк уже четырем или пяти из НОВОЙ партии, на новом оборудовании. По этому и стали думать о замене. Насчёт часто щёлкать - на это есть задержки, да и камера температуру за 5 минут не наберёт.

  13. #13

    По умолчанию

    И да, умершие РД были подвергнуты вскрытию из научного интереса. Контакты целы, следов износа нет. Токи минимальные ( точных цифр не скажу, да и смысла нет, компрессора через контакторы запитаны). Проблема чисто механическая и ранее не наблюдалась.